. ★★★文字技术贴等级评定参考★★★
贴子名称:关于后浇带支撑的问题
网友A:
后浇带施工现在已经很普遍,但网上的好多资料都是针对混凝土浇灌的,在支撑验算方面,还没有找到具体的、权威性的资料。现在想请大家讨论一下:
1、后浇带支撑是保持模板不拆除合理还是拆除模板后重新支撑合理?
2、后浇带支撑设计时荷载如何取值比较合理(是不是按模板脚手架计算时每层累计取固定荷载、活荷载并加系数,还是按其他办法取值,根据是什么)?
3、结构验算时已浇筑混凝土是否作为承担一部分荷载参与计算?如果按其承担荷载计算,受力特征如何确定?
建议:3级,可额外奖励筑龙币20,奖励信誉分1。
说明:提出非常有意义的话题,引发热烈讨论。贴主本人能积极关注,参与其中。
网友B:
1、后浇带一般宽度是800mm,虽然主筋不断,并有加强筋,但支撑拆除后,结构受力与原设计是不一样的,做为设计,无论是板还是梁,在这里都不会是按悬挑设计,从后浇带的配筋可以看出来,当支撑拆除后,梁、板成为了悬挑结构,但其负支座处的负弯矩较真正的悬挑又稍小一点,因为梁板下钢筋能传递一部分内力。所以支撑不能拆除,且应保持原施工时的支撑才是合理的。
2、做为后浇带支撑设计时荷载如何取值,我认为应各层取各层的荷载,而不应每层累计。这是因为在支撑支设时,要求各层支撑立杆应在对应位置上,这个是有明文规定的。荷载取值的方法,按荷载规范要求进行。
3、已完成部分梁板结构验算时,如果砼强度已达到设计强度值后,可以考虑其承担一部分荷载的能力,如果支撑拆除的话,受力特征我同意按悬挑结构计算。如果支撑不拆除的话,那就是一端简支,一端固定了,这时不仅要计算负支座处的负弯矩是否大于设计值,而且还要验算悬臂点的挠度是否在允许范围之内,否则下次后浇带施工时,模板的支设是达不到规范要求的误差范围之内的。
建议:3级,可额外奖励筑龙币20,奖励信誉分1。
理由:认真参与讨论,能做到有论有据,而且较深入,有说服力。
网友C:
我认为后浇带支撑还是保持模板不拆除较合理,在梁板支模时就适当考虑后浇带支模部位的模板,以便于其它部位模板拆模。
因为大跨度结构梁板中,如果拆模,此部位后浇带两边的梁板就处于悬挑受力状态,处于不利状态,可能结构因此而产生挠度变型或其它更不利的状况。
后浇带支撑设计计算时荷载比较复杂,不能简单考虑结构固定荷载、施工荷载、其它荷载,以及分项系数。如果这样,这后浇带支撑就没法做了。大家考虑考虑,累计这么大的荷载,后浇带支撑需要多大刚度结构支撑系统才能满足支撑要求?
在后浇带部位拆模后两端的梁板变成悬挑状态后,它也能承受相当一部分荷载;梁板的配筋下筋是贯通的,在结构中它们还是处于受拉状态,它也能承受相当一部分荷载;在结构中后浇带砼强度达到拆模时,最少也有80%,结构本身也能承受相当一部分荷载。所以在后浇带支撑中不能简单考虑。
所以我认为在后浇带支撑中:1、支模时,考虑不拆;2、如果要拆,考虑先撑后拆。
对于支撑结构荷载计算,要认真考虑,计算时适当折减以上荷载,整个支撑系统最多不要超过原支模刚度就足够了。
一点意见欢迎各位网友给予指教。
建议:3级,奖励筑龙币20,奖励信誉分1。
理由:认真参与讨论,能做到有论有据,而且较深入。网友C的观点有部分和网友B类似,但并不全部相同。
网友D:
这么晚还不休息?
以上讨论非常好,很受启发,欢迎大家继续讨论,但是要注意休息啊。
建议:-1级,删贴。
理由:灌水。象这样的贴子,完全可以用献花代替。
网友E:
后浇带支撑应拆除模板后重新支撑,因为存在其它施工方便问题。
后浇带支撑设计时荷载是按模板脚手架计算时每层累计取固定荷载、活荷载并加系数取值。结构验算时已浇筑混凝土是作为承担一部分荷载参与计算,为简支梁的受力特征,因为受中部支撑。
建议:2级。
理由:有论点和论据,但不够深入。
网友F:
不同意网友E的观点。方便不能建立在影响结构安全的基础上。
后浇带支撑应保持模板不拆除才是合理的。这样才能保证结构不会因为支撑体系的改变而发生变形,造成结构受力的变化,直至影响结构安全。
后浇带支撑设计时荷载取值不光考虑结构固定荷载、施工荷载、其它荷载,以及分项系数。 后浇带两侧结构在混凝土达到设计强度后成为悬臂结构,有相当的荷载。
建议:2级。
理由:有论点和论据,但不够深入。
网友G:
后浇带支撑是保持模板不拆除合理还是拆除模板后重新支撑合理?两者比较应保持模板不拆除合理。但实际操作中,由于周转材料等原因,可能会选择拆除。建议采用临时支撑,但这样的话,梁的受力情况会改变,应先咨询设计人员的认可方可进行操作。
建议:1级。
理由:能提出新的论据,但观点和论据间的联系不够紧密。
网友H:
后浇带模板不能拆后再装,如果拆了,整个框架就处于悬空状态,对结构安全造成比较严重的威胁。
建议:0级。
理由:观点和前面的网友重复,无太多的新内容。
网友I:
后浇带的模板支撑体系应在施工前有详细的交底,后浇带模板及支撑要与其它部位断开,混凝土浇筑后,形成一定强度后,先拆除后浇带部位模板,进行清理,须彻底干净,然后重新支撑该部位模板,并用丝杆顶紧,在达到拆模要求后,再拆除其它部位的模板,保持后浇带模板及支撑体系至后浇带混凝土浇筑并拆除。
在后浇带区钢筋应加密50%,梁相应地增加钢筋,具体参加JB101平标法图集。砼应该增加一个等级,浇筑后60天后方可拆除。
建议:0级。
理由:有点跑题了。
网友J:
我个人认为首先做好施工方案,并得到设计单位的认可。应该根据结构形式进行结构计算,考虑到各个细节甚至支撑拆除的顺序。
建议:0级。
理由:未能针对主题展开讨论。
网友K:
我在施工中遇到同样问题,我认为后浇带断开后不能简单的看作悬臂结构。而是中间没有混凝土的抗弯构件,所以在其上层模板拆除后就把下层后浇带的模板拆除了,结果两个月后公司领导检查就此事进行了批评,要求我赶紧支撑,虽然支撑了但其实都这么长时间了又有什么意义?
请大家讨论一下,到底怎么回事。事实上梁板没有什么变形、裂缝!
建议:2级。
理由:结合自己工作中遇到的实际事例提出新看法。
网友L:
上传最近编写的后浇带施工方案,已含有关部位的验算,供参考。
点击此处下载附件(下载此附件需要100个筑龙币)(附件大小:400KB)
建议:2级。
理由:提供非常有参考价值的资料,为本讨论提供了具体的案例。由于是收费附件,不再额外奖励。
网友M:
这么简单的方案也收100筑龙币,抢钱啊?我下载了,现在免费上传。
点击此处下载附件(附件大小:400KB)
建议:-1级,删贴。
理由:不尊重网友上传收费资料的权利。
网友N:
谢谢网友们热情参与,好贴我已奖励筑龙币、信誉分,请大家继续讨论。
建议:-1级,删贴。
理由:版主灌水,一视同仁。