第1楼 2008-6-28 14:35:00
发贴心情    前两天省建设厅搞建筑节能专项检查,抽查到我项目部。在检查中遇到很多问题,按检查组的说法是我工程从设计到施工完全是错误的。
   有个问题想请教一下各位,目前关于XPS板施工有没有比较统一的相关国家标准及技术规程?及各地的检测项目及标准;耐候性实验的问题;材料相容性的问题。
   目前的比较成熟的好像基本上是EPS板的,但是现在XPS板似乎是主流。
   大面积玻璃幕墙外墙面的工程实际外墙传热系数能达到规范要求的1么?





                                      
本贴得筑龙币:10 等级得币:0 版主奖励:10 贴主答谢:0 献花赠币:0] 得信誉分:0
执行奖励版主:zmy199823  本贴评定等级:3执行评定版主:zmy199823
[定制广告] 加入建筑施工超爽会员3重大礼,天天免费!天天特权!
 
 lisong6767
 
位置: 山东 信誉: 26
专业: 其他 发贴: 425
[留言][电邮][主页][BLOG]
第2楼 2008-6-29 6:24:00
发贴心情 是啊,以前我们这里都是EPS的,今年的设计都改成XPS了,现在好多材料都用这种缩写的名字,有些根本不知道是什么意思,设计上应该用中文名称。还有就是谁知道这两种材料有什么区别,中文名称是什么。


                                      
本贴得筑龙币:5 等级得币:0 版主奖励:5 贴主答谢:0 献花赠币:0] 得信誉分:0
执行奖励版主:zmy199823  本贴评定等级:2执行评定版主:zmy199823
[定制广告] 筑龙建筑施工网诚聘专业评论员(专业顾问)
 
 hawk00152
 
位置: 浙江 信誉: 23
专业: 结构 发贴: 141
[留言][电邮][主页][BLOG]
第3楼 2008-6-29 7:02:00
发贴心情   xps是挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板的简称(中文简称是挤塑板),eps是聚苯乙烯泡沫塑料板的简称(中文简称聚苯板){据06J123}
  以下资料是网上所查:欢迎大家讨论
  在挤塑聚苯板薄抹灰外墙外保温系统中所采用的挤塑式聚苯板(XPS)是由纯聚苯乙烯树脂连续挤出注入催化剂发泡而成,其表皮非常光滑致密。虽然该板材具有良好的保温防水性,其保温性能要优越于相同厚度的膨胀聚苯板薄抹灰外墙外保温系统所使用的膨胀聚苯板(EPS),但由于其强度较高变形应力大,相对于每条板缝来说,相临两块板自身的应力是反向的,对板缝处进行挤或拉且不易挫平,容易造成板缝处开裂;其表面过于光滑,所以与粘胶和抹面胶浆的附着力差,不如EPS板。另外附加锚栓也致使板容易开裂,如果面层贴面砖将更加危险,从而使整个体系存有安全隐患。
    在国外使用挤塑聚苯板外保温系统较少,主要也只建议用于屋顶及地坪保温,目前国内未经体系研究就用于墙面保温时,如不对材料性能严格控制并经大型耐候性试验验证,必然出现较为严重的质量事故,据统计在使用该系统已完成的工程中,其开裂现象比较普遍,开裂程度也较为严重,主要原因除了XPS板用于外墙保温本身不符合要求外,同时也没有相配套的符合标准的技术体系,因此该系统不推荐也不适用做墙体保温。国内的诸如在青岛浮山、大连人民路、北京太平路等出现的问题工程案例就足以充分证明。
    而EPS保温系统在国内外不仅具有专门完整的标准,其体系用于墙体保温亦相当成熟,使用该系统的大量成功案例也是有目共睹,因此采用该系统做外墙保温是很好的选择。[/SIZE]
    


                                      
本贴得筑龙币:10 等级得币:0 版主奖励:10 贴主答谢:0 献花赠币:0] 得信誉分:0
执行奖励版主:zmy199823  本贴评定等级:3执行评定版主:zmy199823
[定制广告] 筑龙精品施工技术专题集萃
 
 hawk00152
 
位置: 浙江 信誉: 23
专业: 结构 发贴: 141
[留言][电邮][主页][BLOG]
第4楼 2008-6-29 7:04:00
发贴心情     既然xps系统并不成熟,也没有成功的案例可以借鉴为什么现在的设计单位还是要选择它呢?我们实际工程的做法是板材选用的是XPS板材,但是系统做法参照的是EPS的系统做法,既然两种板材物理性能相差较大,这样做合理么?有谁敢保证将来的质量问题!
    还有就是拉拔实验的标准到底是0.1MPa还是0.3呢?似乎几个标准都不是很统一。


      hawk00152于2008-6-29 7:11:00修改了此贴子。 
                                      
本贴得筑龙币:10 等级得币:0 版主奖励:10 贴主答谢:0 献花赠币:0] 得信誉分:0
执行奖励版主:zmy199823  本贴评定等级:3执行评定版主:zmy199823
[定制广告] 最新超爽会员免费资料--精品特供
 
 hawk00152
 
位置: 浙江 信誉: 23
专业: 结构 发贴: 141
[留言][电邮][主页][BLOG]
第5楼 2008-6-29 7:07:00
发贴心情 继续网上是资料
       
    EPS和XPS系统的性能比较 
目前的保温板材外墙外保温系统主要有:EPS板外墙保温系统、XPS板外墙保温系统 
一、二种系统性能比较 
1、保温隔热性能: 
相同厚度的EPS以及XPS保温性能是逐渐升高的。EPS为0.041,XPS是0.030。因此达到相同的保温效果的情况下,XPS板材比EPS板材厚度要薄,但纯板材的价格XPS板贵于EPS板。如果全面考虑工艺以及建筑物高度,每平方米的价格XPS反而比EPS要贵一些。 
对于隔热来讲,主要是看热惰性指标D,而D值与蓄热系数成正比。但是就整个系统而言,200mm的混凝土的蓄热已经够大,再加外保温层,完全满足节能要求。这也是国家规范要求墙体综合导热系数和蓄热系数要同时满足要求的原因。目前的EPS或XPS薄抹灰系统都完全满足要求。 
2、强度: 
这里指出的强度应该是抗拉强度,聚苯板的容重和抗拉强度有绝对的关系,一般的EPS容重18Kg/m3的抗拉强度为110~120KPa,20Kg/m3容重的在140KPa左右。XPS的容重正常从25Kg~45Kg,强度从150KPa~700KPa或更高。(前提是满足导热系数0.03左右)。 
目前XPS板强度在200KPa-250KPa,这种强度国内很多XPS板材做不到,EPS板材在100KPa以下,在越来越丰富的外立面装饰以及沿海地区经常有台风出现的情况下,强度显得很重要,特别是对于一些外墙贴砖或者高层而言,两种板材均需加固或者说采用固定件辅助固定。瓷砖的拉拔要大于400KPa,即使是XPS也不能承受,解决的方法是通过胀栓锚固钢丝网到基层解决,这样可以向三维空间分散拉应力,所以只要锚固得当,拉拔破坏处肯定在复合钢丝网的抗裂砂浆层,不是大问题。 
与EPS相比,XPS板的强度要高,不过与EPS相比由于XPS板材的性质(脆性),在粘贴面积较大时,外墙饰面层开裂的可能性高,尤其是涂料面层。 柔韧性是材性的问题,拿抹面来说,感性认识通常将抹面批抹在聚苯板上,然后看聚苯板弯曲到什么程度抹面还不出现裂缝,柔韧性好的话弯几个圈都不会裂的。类似于防水材料中的延展性指标。但是就材料本身而言,柔韧性EPS要优于XPS。 
3、耐候性: 
耐候性是指保温系统对外界天气变化的适应能力,指在不同的气候条件下,系统的整体稳定性、保温效果是否有变化等有关质量的系列问题。耐候性是保温系统的一个非常重要的指标。 
由于EPS板与XPS相比有较高的吸水性,所以他的耐候性的不如XPS系统。但EPS板的延展性比XPS板好,可以克服一定的缺陷。不过就系统来讲,薄抹灰系统外层的抹面胶本身也具有一定的防水能力。除了在施工过程外,完好的二种系统的防水性能都可以。雨水在外墙上与墙面的接触是垂直面上的,只要面层砂浆不开裂,防水是没有问题的。 
另外耐风压性能也是耐候性中的重要一项,因为体系越有空腔耐风压能力就越差。所以重点就要看整个保温体系与基层的粘结面积的大小。这点XPS系统和EPS系统都是不存在问题的。 
4、透气性: 
透气和吸水是两个问题!空气分子与水分子的大小是相差很大的!当然有透气不透水的说法。有实验可以说明这一点。打个比方,在深圳。放块饼干在外面,你不用往饼干上浇水,一天的时间,饼干会软掉,因为它吸水,而吸的水是空气中的水而非液态的水。 
目前的保温体系中,没有哪种产品敢号称自己的产品既透气性好,导热又好,防水性能又好,还不吸水,好事一家全占了。因为这几项指标是相矛盾的,而且透气性还要讲究施工过程中湿水后的透气以及系统完成后的透气。 
就材料本身而言,EPS比XPS要好得多。XPS几乎没有透气性,在室内外温差较大的地区却是很容易使水气在板的两侧结露。 
5、粘结强度: 
对于薄抹灰系统而言,这项指标将会直接影响板材的使用,EPS板强度低,抗剪切强度同样也低,板材破坏,有可能不是出在粘结面,而是板材中间直接破坏,XPS的良好的强度性能更放心一些。抗拉强度0.1MPa相当于说每个平米的抗拉强度是10吨的力,这是非常大的。 
但是XPS系统还有一个致命伤:界面光洁度高,如果不是用聚合物相当高的乳液来做界面处理它是很难被粘住的,但是有多少个厂家愿意这样大幅度提高成本? 
6、表面平整度 
XPS做外墙很难保证平整度,外面的抗裂砂浆很难掩饰住板缝,尤其是在弧形段。XPS做墙体保温饰面层是涂料的话,国产的板子是没法做的!材料决定了表面(涂料饰面)不平整。在阳光下板影和锚固件的影子是很明显的。所以可以肯定的说,包括国内现在陶氏、欧文斯科宁在内的国产挤塑板在内,都是不适合外饰面是涂料的墙体保温板的!挤塑板的施工工艺是必须把扳子全部拉毛,涂刷界面剂后用胶浆粘贴的,干了后再打铆固件加固的,所以,当你把挤塑板的表皮打毛,板子的受力影响,已经变形了,当你涂刷界面剂后(液体)就更变形了。所以墙体的平面是没法控制和处理的。不像EPS那样能打磨。至于强度,抗老化性,透气性,等等的缺陷。 
而EPS系统相对而言会好很多。因为板材的性质比较软,所以在保证墙面的平整度上要好于XPS板。 
二、二种系统的优缺点 
EPS保温系统有如下的优越性: 
1)、已经行成体系,技术成熟。由于它在欧洲及美国已沿用了近三十年,在美国已建成的建筑高达44层。因此,此项技术已形成体系,粘结层、保温层与饰面层可配套使用,有较多较成熟的技术文件。 
2)、保温效果好。 
3)、由于保温材料采用膨胀聚苯乙烯,其价格不十分昂贵,使整个系统价格适中。便于用户接受。 
4)、无复杂的施工工艺,一般施工单位经过简短培训后,便可掌握施工要领,便于技术的推广。 
EPS系统的缺点: 
1)、由于板材自身的性质问题,其强度不高,承重能力较低,外贴面砖时需要进行加强处理。 
2)、板材出厂时要经过一段成熟期,需放置一段时间才可使用。如果熟化时间不足,板材的质量不能得到保证,施工后板材收缩,使系统开裂。 
2、XPS保温系统 
XPS系统的优点在于: 
1)、XPS板具有致密的表层及闭孔结构内层。其导热系数大大低于同厚度的EPS,因此具有较EPS更好的保温隔热性能。对同样的建筑物外墙,其使用厚度可小于其它类型的保温材料。 
2)、由于内层的闭孔结构。因此它具有良好的抗湿性,在潮湿的环境中,仍可保持良好的保温隔热性能;适用于冷库等对保温有特殊要求的建筑,也可用于外墙饰面材料为面砖或石材的建筑。 
XPS系统的缺点: 
1)、XPS板本身的强度较高,从而造成板材较脆,不易弯折,板上存在的应力时应力集中,容易使板材损坏、开裂。 
2)、透气性差,几乎不透气,如果板两侧的温差较大,湿度高很容易结露。 
3)、价格与EPS系统相比较高。 
4)、近3~4年才尝试性使用,国内尚无国家标准;欧美、韩国等保温技术先进国家尚无推广使用。 
5)、其结构的伸缩性差,受温度及湿度的变化影响而变形、起鼓导致保温层脱落。 
6)、吸胶性差,粘结后破坏面为XPS板表面,粘结强度不够。


                                      
本贴得筑龙币:20 等级得币:0 版主奖励:20 贴主答谢:0 献花赠币:0] 得信誉分:1
得信誉分理由:积极讨论
执行奖励版主:zmy199823  本贴评定等级:4执行评定版主:zmy199823
[定制广告] 精选超爽免费建筑工程施组
 
 hawk00152
 
位置: 浙江 信誉: 23
专业: 结构 发贴: 141
[留言][电邮][主页][BLOG]
第6楼 2008-6-29 9:50:00
发贴心情 谢谢版主鼓励,但是参与的人很少啊,特别是希望听到相关专家及有过样板工程施工经验的现场参与者的意见。

                                      
本贴得筑龙币:0 等级得币:0 版主奖励:0 贴主答谢:0 献花赠币:0] 得信誉分:0
本贴评定等级:0执行评定版主:zmy199823
[定制广告] 精选超爽免费专业施工方案
 
 lisong6767
 
位置: 山东 信誉: 26
专业: 其他 发贴: 425
[留言][电邮][主页][BLOG]
第7楼 2008-7-15 14:54:00
发贴心情 我们这里马上就用了,用完了就知道效果如何了.

                                      
本贴得筑龙币:0 等级得币:0 版主奖励:0 贴主答谢:0 献花赠币:0] 得信誉分:0
本贴评定等级:0执行评定版主:zmy199823
[定制广告] 精选超爽会员免费专业论文
 
 最新推荐资料
 最新招聘单位
 今日新增职位:4263  有效职位:103992
 热门职位: 项目经理 建筑师 结构 造价 监理
 土建工程师 室内设计 给排水 暖通 电气 工长
 筑龙英才网----网聚最全面的建筑业职位信息
·[浙江] 总工程师/技术负责 杭州泛亚
·[四川] 试验员/检测员 正中路科
·[北京] 工程部经理/项目经 中铁兴都
页次:1/1页每页10 本主题回贴数7   (Ψ:版主  Ж:专家  V:VIP会员  E:筑龙网编辑  蓝色为当前登陆会员)
分页:[第一页] [上一页] [1] [下一页] [最末页]
 



您还没有登录,只有登录后才能回复或发表贴子。


中国建筑业协会主办 Copyright ©2000-2009 ZHULONG.COM.All Rights Reserved.   京ICP证000024号
通信地址:北京 百万庄 建设部内筑龙网(100835) 联系信箱: master@zhulong.com 传真电话:010-68345618
总服务热线: 010-88362233-818/816/828 4006789212(免费) 晚17:30以后请拨打:13124706057 13552810487 周六周日照常

            QQ:  MSN:zhulongka@hotmail.com 各地代销点
筑龙英才网咨询热线:010-68311286 68318905 68341730 4006789313(免费) QQ: Email:rencai@zhulong.com
广告服务热线:010-68359094 QQ: MSN:zhulongwang@hotmail.com