  看图解决问题3,有价值的答案重奖!!
页次:3/3页每页10 本主题回贴数29 分页:[第一页] [上一页] [下一页] [最末页]
 张博凯
 
位置: 浙江 信誉: 20
专业: 施工 发贴: 25
[留言][电邮][主页][BLOG]
第21楼 2008-7-11 16:38:00
发贴心情 本人非常同意次梁钢筋应伸至主梁外角钢筋内侧的说法,但我不太同意在主梁内的平直长度应不小于0.4lae,虽然书上是这么说的.比如说主梁为300宽,锚固长度为35倍D,那么当25的次梁面筋伸入主梁时,如安上面说的就应该为0.4*35*25=350,那岂不超过主梁

                                      
本贴得筑龙币:5 等级得币:0 版主奖励:5 贴主答谢:0 献花赠币:0] 得信誉分:0
执行奖励版主:建筑三浪  本贴评定等级:2执行评定版主:建筑三浪
[定制广告] 筑龙10周年庆典,倾情回馈网友
 
 编辑推荐内容
[更多内容] [留言] [投稿]
· 深圳某综合楼施工组织设计
· 深圳某高层综合楼施工组织设计
· 南通某综合楼施工组织设计(争创鲁班奖)
· 中山某多层综合楼施工组织设计
· 鄂尔多斯某高层综合楼施工组织设计
· 惠州某超高层综合楼施工组织设计
 大海鲨
 
位置: 广东 信誉: 27
专业: 施工 发贴: 88
[留言][电邮][主页][BLOG]
第22楼 2008-7-21 11:05:00
发贴心情 其实这个问题,就是从力学方面来看,都可以看得出来的。次梁是将荷载传到主梁的。但是从你上图来看,次梁最多只是将钢筋架在主梁的一边的钢筋,这样的话,那要求主梁被架钢筋就很大,同时主梁还会产生一个扭矩的作用。同时这样来做,次梁的钢筋锚固也是不行的,锚进主梁内的水平段远小于0.4lae,这个楼上也说到。因此,我认为,这么做明显是不行的,纯粹是钢筋下料过短或者在偷工减料。

                                      
本贴得筑龙币:11 等级得币:1 版主奖励:10 贴主答谢:0 献花赠币:0] 得信誉分:0
执行奖励版主:zmy199823  本贴评定等级:3执行评定版主:zmy199823
[定制广告] 【2008】筑龙建筑施工网全新改版
 
 hzg771007
 
位置: 辽宁 信誉: 44
专业: 施工 发贴: 326
[留言][电邮][主页][BLOG]
第23楼 2008-7-22 9:16:00
发贴心情
以下是引用片段:
以下是引用李慕天在2008-6-20 8:32:00的发言:
不符合要求,因为主次梁节点处,次梁钢筋锚入主梁应满足0.4Lae+15d,


当钢筋在砼施工过程中易受扰动时锚固长度硬撑已修正系数1.1。


                                      
本贴得筑龙币:6 等级得币:1 版主奖励:5 贴主答谢:0 献花赠币:0] 得信誉分:0
执行奖励版主:zmy199823  本贴评定等级:2执行评定版主:zmy199823
[定制广告] 超爽会员--0币下载--爽
 
 yuanxvli
 
位置: 上海 信誉: 21
专业: 施工 发贴: 29
[留言][电邮][主页][BLOG]
第24楼 2008-7-22 18:15:00
发贴心情 以上各位楼主回答的都很精彩。钢筋锚固应保证满足平直段0.4Lae、过柱中线5d的要求,钢筋弯曲以后受力机理会发生变化。有很多的现场干活的工人,都把锚固理解为锚钩,实际锚固是以平直段为主,弯钩为辅。

                                      
本贴得筑龙币:5 等级得币:0 版主奖励:5 贴主答谢:0 献花赠币:0] 得信誉分:0
执行奖励版主:yuanlang321  本贴评定等级:2执行评定版主:yuanlang321
[定制广告] 筑龙精品工程施工工艺火热征集
 liangpj
 
位置: 湖北 信誉: 20
专业: 结构 发贴: 8
[留言][电邮][主页][BLOG]
第25楼 2008-7-22 20:15:00
发贴心情 不符合要求,次梁锚入入主梁内的平直长度应不小于0.4lae,弯钩长度15d(圆钢为12d)



                                      
本贴得筑龙币:5 等级得币:0 版主奖励:5 贴主答谢:0 献花赠币:0] 得信誉分:0
执行奖励版主:yuanlang321  本贴评定等级:2执行评定版主:yuanlang321
[定制广告] 2008年第二季度精品施工方案汇编(钢结构装饰装修等)
 wu-peiqi
  Ψ
位置: 江苏 信誉: 162
专业: 造价 发贴: 3371
[留言][电邮][主页][BLOG]
第26楼 2008-7-22 21:03:00
发贴心情 次梁的支点(搁置点)为主梁宽度,如果次梁的上部筋在主梁的内侧处锚固的话,那搁置长度减小了,受较大力时容易拉脱,次梁的搁置点为主梁宽度,次梁上部钢筋应该伸至主梁的外侧处锚固。

                                      
本贴得筑龙币:16 等级得币:6 版主奖励:10 贴主答谢:0 献花赠币:0] 得信誉分:0
执行奖励版主:yuanlang321  本贴评定等级:3执行评定版主:yuanlang321
[定制广告] 2008年07月建筑施工超爽大奖公告
 starszhao
 
位置: 江西 信誉: 22
专业: 施工 发贴: 18
[留言][电邮][主页][BLOG]
第27楼 2008-7-25 8:33:00
发贴心情 按照楼主这样做的话,次梁的受力情况为偏心受力,在一般的设计中,我们都假定钢筋砼的主次梁为轴心受力的(当然设计有例外的情况)。当然这种情况,施工规范也是不允许的。这给人有点偷工减料的感觉

                                      
本贴得筑龙币:10 等级得币:0 版主奖励:10 贴主答谢:0 献花赠币:0] 得信誉分:0
执行奖励版主:建筑三浪  本贴评定等级:3执行评定版主:建筑三浪
[定制广告] 脚手架工程中最受网友欢迎的资料
 
 聪明的一休
 
位置: 福建 信誉: 22
专业: 施工 发贴: 134
[留言][电邮][主页][BLOG]
第28楼 2008-7-29 13:54:00
发贴心情   
  次梁钢筋应伸至主梁外角钢筋内侧,在主梁内的平直长度应不小于0.4lae,弯钩长度15d
 
 
楼上仁兄说的符合规范要求是对的


                                      
本贴得筑龙币:5 等级得币:0 版主奖励:5 贴主答谢:0 献花赠币:0] 得信誉分:0
执行奖励版主:zmy199823  本贴评定等级:2执行评定版主:zmy199823
[定制广告] 筑龙超爽会员免费体验--0币下载--爽
 
 监理难啊
 
位置: 江苏 信誉: 24
专业: 监理 发贴: 19
[留言][电邮][主页][BLOG]
第29楼 2008-8-6 21:21:00
发贴心情
26楼的观点很正确,但是要下弯15d,上部钢筋的锚固,而大部分的回答是主梁也就是框架梁的锚固,大家可以再看一看101图集


                                      
本贴得筑龙币:0 等级得币:0 版主奖励:0 贴主答谢:0 献花赠币:0] 得信誉分:0
本贴评定等级:1执行评定版主:zmy199823
[定制广告] 建筑工程幕墙施工技术探讨
 
 最新推荐资料
 最新招聘单位
 今日新增职位:5854  有效职位:196923
 热门职位: 项目经理 建筑师 结构 造价 监理
 土建工程师 室内设计 给排水 暖通 电气 工长
 筑龙英才网----网聚最全面的建筑业职位信息
·[浙江] 土建工程师/装饰工 浙江六合盛
·[广东] 工程部经理/项目经 大升高科技
·[北京] 总经理/副总经理/ 梦之队装饰
页次:3/3页每页10 本主题回贴数29   (Ψ:版主  Ж:专家  V:VIP会员  E:筑龙网编辑  蓝色为当前登陆会员)
分页:[第一页] [上一页] [1] [2] [3] [下一页] [最末页]
跳至



您还没有