第11楼 2008-6-22 16:03:00
发贴心情 不符合要求。因为不知主梁的断面所以可能有以下:
1、若直锚长度够可直锚Lae或La。
2、若直锚长度不够采用弯锚但纵筋必须伸至对边纵筋的内侧然后保证≥0.4Lae+15d。



                                      
本贴得筑龙币:6 等级得币:1 版主奖励:5 贴主答谢:0 献花赠币:0] 得信誉分:0
执行奖励版主:zmy199823  本贴评定等级:2执行评定版主:zmy199823
[定制广告] 筑龙10周年庆典,倾情回馈网友
 
 编辑推荐内容
[更多内容] [留言] [投稿]
· 江苏某超高层综合楼施工组织设计(300米争创
· 上海某高层综合楼施工组织设计
· 山东某多层综合楼施工组织设计
· 沈阳某超高层综合楼施工组织设计(争创鲁班奖)
· 内蒙古某高层综合楼施工组织设计
· 重庆某高层综合楼施工组织设计
 mengfan0317
 
位置: 北京 信誉: 24
专业: 施工 发贴: 272
[留言][电邮][主页][BLOG]
第12楼 2008-6-22 19:26:00
发贴心情 这样不行,我比较同意9楼的观点,0.4Lae+15d是必需的,有时候1.7Lae弯锚是不适合这样的情况的

                                      
本贴得筑龙币:5 等级得币:0 版主奖励:5 贴主答谢:0 献花赠币:0] 得信誉分:0
执行奖励版主:zmy199823  本贴评定等级:2执行评定版主:zmy199823
[定制广告] 【2008】筑龙建筑施工网全新改版
 
 jiang7028
 
位置: 四川 信誉: 24
专业: 规划 发贴: 22
[留言][电邮][主页][BLOG]
第13楼 2008-6-22 23:16:00
发贴心情 从图表面看来好象是次梁的钢筋在主梁边上进行了弯锚.但是,总的长度是满足其锚固长度的.有如下分析;
第一:从规范上来看,这样是不符合标准图籍要求的.图籍要求1是直锚固.2如果直锚固长度达不到要求的情况才进行弯锚固的.
第二:从力学来看,该段钢筋确实是为了保证次梁的钢筋被拉出的可能性.在保证其钢筋与主梁混凝土的粘接条件下,应该问题也不大.但是,最好还是按照规范执行为好.


                                      
本贴得筑龙币:10 等级得币:0 版主奖励:10 贴主答谢:0 献花赠币:0] 得信誉分:0
执行奖励版主:zmy199823  本贴评定等级:3执行评定版主:zmy199823
[定制广告] 超爽会员--0币下载--爽
 
 龙门鲤鱼
 
位置: 河南 信誉: 28
专业: 施工 发贴: 111
[留言][电邮][主页][BLOG]
第14楼 2008-6-23 10:43:00
发贴心情 这样做不行,因为对于边跨来说,次梁负筋应伸至主梁外侧角筋内侧再弯,同时保证受力钢筋在主梁内的平直段不小于0.4lae,弯钩长度为15d

                                      
本贴得筑龙币:5 等级得币:0 版主奖励:5 贴主答谢:0 献花赠币:0] 得信誉分:0
执行奖励版主:建筑三浪  本贴评定等级:2执行评定版主:建筑三浪
[定制广告] 筑龙精品工程施工工艺火热征集
 slzslz
 
位置: 广东 信誉: 30
专业: 岩土 发贴: 234
[留言][电邮][主页][BLOG]
第15楼 2008-6-25 20:48:00
发贴心情 嘿嘿,以上的回答居然没有一个对的,斑竹问的是次梁,并非框架梁,所以应该说这样施工没问题的,若PKPM结构计算设置为主次梁铰接,支座钢筋锚不锚地不重要,铰接支座钢筋不受力

                                      
本贴得筑龙币:5 等级得币:0 版主奖励:5 贴主答谢:0 献花赠币:0] 得信誉分:0
执行奖励版主:yuanlang321  本贴评定等级:2执行评定版主:yuanlang321
[定制广告] 2008年第二季度精品施工方案汇编(钢结构装饰装修等)
 gjzc2007
 
位置: 云南 信誉: 20
专业: 施工 发贴: 8
[留言][电邮][主页][BLOG]
第16楼 2008-7-5 9:31:00
发贴心情 我认为次梁上部钢筋伸至主梁外角钢筋内侧,向下弯钩平直段长度15d就可以了,不考虑支座处的水平段锚固长度0.4la,我们这里就是这样做的。


                                      
本贴得筑龙币:5 等级得币:0 版主奖励:5 贴主答谢:0 献花赠币:0] 得信誉分:0
执行奖励版主:zmy199823  本贴评定等级:2执行评定版主:zmy199823
[定制广告] 极致科技—工程的首选--祝您全程运筹帷幄
 suchui521
 
位置: 河南 信誉: 23
专业: 施工 发贴: 43
[留言][电邮][主页][BLOG]
第17楼 2008-7-5 11:13:00
发贴心情 不符合要求。主梁与次梁交接处砼容易破坏,主筋锚固应弯折部分应过主梁中心线。

                                      
本贴得筑龙币:5 等级得币:0 版主奖励:5 贴主答谢:0 献花赠币:0] 得信誉分:0
执行奖励版主:zmy199823  本贴评定等级:2执行评定版主:zmy199823
[定制广告] 脚手架工程中最受网友欢迎的资料
 
 缥缈
 
位置: 山东 信誉: 20
专业: 施工 发贴: 16
[留言][电邮][主页][BLOG]
第18楼 2008-7-5 15:58:00
发贴心情 我认为不符合要求。本图示应特别应该注意水平段锚固应大于或等于04LaE非常必要。作为本图示的次梁端支座同样也应该满足弯锚直段大于或等于04LaE,弯钩段15d,就可以放心去做。不必一直伸到支座外侧去。另外直钩长度大于15d超长部分纯粹是浪费。本人的理解,请朋友们讨论。

                                      
本贴得筑龙币:10 等级得币:0 版主奖励:10 贴主答谢:0 献花赠币:0] 得信誉分:0
执行奖励版主:zmy199823  本贴评定等级:3执行评定版主:zmy199823
[定制广告] 参与调查问卷,赢取丰厚龙币
 
 yhy803
 
位置: 天津 信誉: 28
专业: 其他 发贴: 170
[留言][电邮][主页][BLOG]
第19楼 2008-7-10 22:22:00
发贴心情 不符合要求~!
别说规范了~!就从基本受力上来说就不合适——
次梁上的力全部由主梁内侧那几根筋承受了~!
主梁原本是受向下的力大,现在却成了主要承受次梁方向的拉力了~!


                                      
本贴得筑龙币:5 等级得币:0 版主奖励:5 贴主答谢:0 献花赠币:0] 得信誉分:0
执行奖励版主:建筑三浪  本贴评定等级:2执行评定版主:建筑三浪
[定制广告] 建筑工程幕墙施工技术探讨
 
 caowenhan781
 
位置: 北京 信誉: 20
专业: 施工 发贴: 3
[留言][电邮][主页][BLOG]
第20楼 2008-7-11 12:16:00
发贴心情 不满住抗震要求!

                                      
本贴得筑龙币:0 等级得币:0 版主奖励:0 贴主答谢:0 献花赠币:0] 得信誉分:0
本贴评定等级:0执行评定版主:zmy199823
[定制广告] [2008]建筑工程节能保温施工工艺研讨
 
</