  PE管用在消防管道上吗?
页次:1/6页每页10 本主题回贴数51 分页:[第一页] [上一页] [下一页] [最末页]
 毛毛应
 
位置: 浙江 信誉: 20
专业: 给排 发贴: 9
[留言][电邮][主页][BLOG]
第1楼 2008-2-28 19:56:00
发贴心情 PE管用在消防管道上,DN100~150的管子可不可以用?如果用了会有什么后果?



                                      
本贴得筑龙币:5 等级得币:0 版主奖励:5 贴主答谢:0 献花赠币:0] 得信誉分:0
执行奖励版主:80小康  本贴评定等级:2执行评定版主:80小康
[定制广告] 最新消防规范免费下载
 tianyeanyi
 
位置: 山东 信誉: 27
专业: 电气 发贴: 195
[留言][电邮][主页][BLOG]
第2楼 2008-2-29 12:38:00
发贴心情 室外消防管可以用PE管,不过这个对PE管有一定的要求,而且你在选用PE管做消防管的时候最好给提供产品的厂家能给你一些检测报告,和为什么能用。具体的只能你自己去操作了。现在管道厂家很多,只能你自己多比较了,多请教了。

                                      
本贴得筑龙币:11 等级得币:1 版主奖励:10 贴主答谢:0 献花赠币:0] 得信誉分:0
执行奖励版主:fshb22  本贴评定等级:3执行评定版主:fshb22
[定制广告] 最新消防规范免费下载
 
 苏州王
  ΨЖ
位置: 江苏 信誉: 105
专业: 电气 发贴: 676
[留言][电邮][主页][BLOG]
第3楼 2008-2-29 12:40:00
发贴心情 根据给排水设计规范,在压力允许的情况下,PE管是可以用在室外地下消防管网上的.
二、生产和消火栓系统消防给水管一般采用非镀锌钢管或给水铸铁管;自动喷水灭火系统消防给水管应采用镀锌钢管或镀锌无缝钢管。

室内消防不要去采用PE管,其原因:
1.塑料管不耐高温,所以塑料管应用在消防管系统都是在地下埋管,国外从1960年起即大量应用,迄1970年起建立规范至今超过30个年头。经过认证的塑料管包PVC,ABS,PE,FRP四种。由于工业进步,消防标准要求愈来愈高,最明显的例子为水压提高。高水压下,水锤压力的变化只有ABS可以承受。近10年来,工业高度发展,工厂与工业区开发过度,大量的接地电流流入地下,地下消防埋管受电位腐蚀伤害严重,轻则4—6年,重则 3-4年,金属管即呈针孔腐蚀(pitting),所以近代消防地下埋管都以ABS管为之。 
2.国内产制的塑料管无法长时间耐高压,不可以做消防埋管。 



                                      
本贴得筑龙币:13 等级得币:3 版主奖励:10 贴主答谢:0 献花赠币:0] 得信誉分:0
执行奖励版主:fshb22  本贴评定等级:3执行评定版主:fshb22
[定制广告] 最新消防规范免费下载
 
 80小康
 
位置: 北京 信誉: 59
专业: 给排 发贴: 284
[留言][电邮][主页][BLOG]
第4楼 2008-2-29 23:51:00
发贴心情 没做过室外消防,室内消防管道是绝对不会用到塑料管材的

                                      
本贴得筑龙币:24 等级得币:4 版主奖励:20 贴主答谢:0 献花赠币:0] 得信誉分:1
得信誉分理由:的确
执行奖励版主:fshb22  本贴评定等级:4执行评定版主:fshb22
[定制广告] 最新消防规范免费下载
 消防星
  Ψ
位置: 河北 信誉: 46
专业: 给排 发贴: 338
[留言][电邮][主页][BLOG]
第5楼 2008-3-1 9:22:00
发贴心情 喷淋管道一般都是用镀锌管或无缝管,我基本都没遇到过有用塑料的 我家是卖管的  基本上强度和耐高压满足不了的.

                                      
本贴得筑龙币:5 等级得币:0 版主奖励:5 贴主答谢:0 献花赠币:0] 得信誉分:0
执行奖励版主:贺兰山阙  本贴评定等级:2执行评定版主:贺兰山阙
[定制广告] 最新消防规范免费下载
 panjie86
  Ψ
位置: 江西 信誉: 32
专业: 给排 发贴: 111
[留言][电邮][主页][BLOG]
第6楼 2008-3-1 10:49:00
发贴心情 室内不可以,室外埋地,压力满足的话就可以

                                      
本贴得筑龙币:5 等级得币:0 版主奖励:5 贴主答谢:0 献花赠币:0] 得信誉分:0
执行奖励版主:李子条  本贴评定等级:2执行评定版主:李子条
[定制广告] 最新消防规范免费下载
 
 shy1362
 
位置: 上海 信誉: 24
专业: 给排 发贴: 92
[留言][电邮][主页][BLOG]
第7楼 2008-3-1 10:50:00
发贴心情 你说的比较笼统,pe管有不加钢丝网和加钢丝网2种。不加钢丝网的,一般用在给排水上,耐压低。消防室外管道用的,就要用加钢丝网的,里面的钢丝直径要符合最新的2007年的标准,2004年的已经被取代了。钢丝骨架管(PE),看样品的时候,要看钢丝外包的那层PE材质厚不厚,若不厚,以后安装,电热融的时候,钢丝易外漏,被水腐蚀。时间长了,这根管就会漏水。

                                      
本贴得筑龙币:10 等级得币:0 版主奖励:10 贴主答谢:0 献花赠币:0] 得信誉分:0
执行奖励版主:贺兰山阙  本贴评定等级:3执行评定版主:贺兰山阙
[定制广告] 最新消防规范免费下载
 
 gjw5977
  Ψ
位置: 黑龙江 信誉: 155
专业: 给排 发贴: 1841
[留言][电邮][主页][BLOG]
第8楼 2008-3-3 17:06:00
发贴心情
室外消防管道可以用PE管。但是,接口质量一定要有保障。


                                      
本贴得筑龙币:6 等级得币:1 版主奖励:5 贴主答谢:0 献花赠币:0] 得信誉分:0
执行奖励版主:贺兰山阙  本贴评定等级:2执行评定版主:贺兰山阙
[定制广告] 最新消防规范免费下载
 
 wpgood
  Ж
位置: 重庆 信誉: 29
专业: 给排 发贴: 112
[留言][电邮][主页][BLOG]
第9楼 2008-3-5 18:25:00
发贴心情 只要符合消防的压力和防火性能要求,还是可以用。但实际上,市面产品尚未见到合格品。

                                      