第1楼 2008-2-21 8:05:00
发贴心情 如果建筑物为弧形结构,给排水管道(包括热水)管道也按弧形敷设,用什么技术保证其热补偿、和小弧度的问题啊。
用沟槽连接能否解决以上问题




获鲜花: [共1朵 献花名单]
本贴得筑龙币:11 等级得币:1 版主奖励:10 贴主答谢:0 献花赠币:0] 得信誉分:0
执行奖励版主:80小康  本贴评定等级:3执行评定版主:80小康
[定制广告] 投稿筑龙水暖电既得筑龙币又得U盘
 80小康
 
位置: 北京 信誉: 59
专业: 给排 发贴: 284
[留言][电邮][主页][BLOG]
第2楼 2008-2-21 9:14:00
发贴心情 你说得是管道室内敷设吧

                                      
本贴得筑龙币:0 等级得币:0 版主奖励:0 贴主答谢:0 献花赠币:0] 得信誉分:0
本贴评定等级:1执行评定:系统自动
[定制广告] 怎样在做好的一根排水立管上加检查口pvc
 
 hshwater
 
位置: 北京 信誉: 29
专业: 给排 发贴: 168
[留言][电邮][主页][BLOG]
第3楼 2008-2-21 11:47:00
发贴心情 是的,是一个五星级酒店

                                      
本贴得筑龙币:0 等级得币:0 版主奖励:0 贴主答谢:0 献花赠币:0] 得信誉分:0
本贴评定等级:1执行评定:系统自动
[定制广告] 怎样在做好的一根排水立管上加检查口pvc
 
 水奴
  ΨE
位置: 北京 信誉: 74
专业: 给排 发贴: 1574
[留言][电邮][主页][BLOG]
第4楼 2008-2-21 12:45:00
发贴心情 应该是衬塑管道吧?弧度大小?如果弧度大的话只能请厂家加工成弧形管了,如果不大,看一下沟槽链接的要求,应该有设置小的弧度的范围。不长就用波纹补偿器就可以

                                      
本贴得筑龙币:2 等级得币:2 版主奖励:0 贴主答谢:0 献花赠币:0] 得信誉分:0
本贴评定等级:1执行评定:系统自动
[定制广告] 给排水学生专区开通了!
 hshwater
 
位置: 北京 信誉: 29
专业: 给排 发贴: 168
[留言][电邮][主页][BLOG]
第5楼 2008-2-21 20:14:00
发贴心情 弧度是没1米1度
设计指定北京的一个沟槽件厂家,但是他们的连接件很贵,一个DN600的要3w多


                                      
本贴得筑龙币:1 等级得币:1 版主奖励:0 贴主答谢:0 献花赠币:0] 得信誉分:0
本贴评定等级:1执行评定:系统自动
[定制广告] 怎样在做好的一根排水立管上加检查口pvc
 hshwater
 
位置: 北京 信誉: 29
专业: 给排 发贴: 168
[留言][电邮][主页][BLOG]
第6楼 2008-2-21 20:14:00
第7楼 2008-2-22 8:41:00
发贴心情 管径太大了,什么类型的管道,材质?

                                      
本贴得筑龙币:0 等级得币:0 版主奖励:0 贴主答谢:0 献花赠币:0] 得信誉分:0
本贴评定等级:1执行评定:系统自动
[定制广告] 给排水学生专区开通了!
 
 hshwater
 
位置: 北京 信誉: 29
专业: 给排 发贴: 168
[留言][电邮][主页][BLOG]
第8楼 2008-2-22 12:30:00
发贴心情 我是举例说他家的产品贵
我们这里空调冷热水最大的管径为DN300 材质为内外镀锌管
给水、中水、热水最大管径为DN200,材质为衬塑钢管


                                      
本贴得筑龙币:1 等级得币:1 版主奖励:0 贴主答谢:0 献花赠币:0] 得信誉分:0
本贴评定等级:1执行评定:系统自动
[定制广告] 给排水学生专区开通了!
 
 水奴
  ΨE
位置: 北京 信誉: 74
专业: 给排 发贴: 1574
[留言][电邮][主页][BLOG]
第9楼 2008-2-22 13:11:00
发贴心情 接头最大允许转角见下图,300的管为0.5度,如果用接头转角也就是说你必须一米一个接头,可是接头很贵,估计不行,镀锌管应该可以热弯的方法将6米的管道弯成6度。衬塑管估计不能弯,可以找厂家定做,应该没问题。
http://www3.zhulong.com/sou/searchinfo_%25E6%25B2%259F%25E6%25A7%25BD%25E8%25BF%259E%25E6%258E%25A5%20_00_1_0_1.htm ;沟槽链接


      水奴于2008-2-22 13:13:00修改了此贴子。 
                                      
本贴得筑龙币:2 等级得币:2 版主奖励:0 贴主答谢:0 献花赠币:0] 得信誉分:0
本贴评定等级:1执行评定:系统自动
[定制广告] 给排水学生专区开通了!
 
 hshwater
 
位置: 北京 信誉: 29
专业: 给排 发贴: 168
[留言][电邮][主页][BLOG]
第10楼