  TN系统PE干线单独设置,可以吗?(奖币)
页次:3/4页每页10 本主题回贴数32 分页:[第一页] [上一页] [下一页] [最末页]
 hz1411
 
位置: 江苏 信誉: 20
专业: 电气 发贴: 8
[留言][电邮][主页][BLOG]
第21楼 2008-8-13 11:05:00
发贴心情 强电井内的电缆一般都是采用5芯线,另外通长敷设一根PE干线使电井内的设备可靠接地.我们知道PE线正常时是不传送电流的,只有在线路发生故障的时传送故障电流并带故障电压.像楼主说的:"高层配电井内单独设置PE干线,其余回路采用4线"就会把所有电井内的配电线路的故障电流汇集到PE干线上,会使PE干线上的电流很大,容易造成事故.如果采用5芯线故障电流可以从每根5芯线的PE线分流.不知我这样理解对不?



                                      
本贴得筑龙币:5 等级得币:0 版主奖励:5 贴主答谢:0 献花赠币:0] 得信誉分:0
执行奖励版主:chenqian755  本贴评定等级:2执行评定版主:chenqian755
[定制广告] 投稿奖励新制度!每日中奖名单更新
 liudongbin69
 
位置: 甘肃 信誉: 22
专业: 地产 发贴: 96
[留言][电邮][主页][BLOG]
第22楼 2008-8-19 20:03:00
发贴心情 是在配电箱 还是在走线过程

                                      
本贴得筑龙币:0 等级得币:0 版主奖励:0 贴主答谢:0 献花赠币:0] 得信誉分:0
本贴评定等级:0执行评定版主:hubeixp
[定制广告] 筑龙电气板块调查
 
 liudongbin69
 
位置: 甘肃 信誉: 22
专业: 地产 发贴: 96
[留言][电邮][主页][BLOG]
第23楼 2008-8-19 20:09:00
发贴心情 明白了 单独走e线 只要作用能起到 原则上可以 可以设想 当做动力敷设时 三相四线制 照明是为五线制 如果刻意分开 没什么必要 作为PVC绝缘线不存在问题 但要是铠装电缆,那就不行了

                                      
本贴得筑龙币:0 等级得币:0 版主奖励:0 贴主答谢:0 献花赠币:0] 得信誉分:0
本贴评定等级:0执行评定版主:hubeixp
[定制广告] 资料找不到,来这里面留言吧!!!!!
 
 7930333
 
位置: 山西 信誉: 41
专业: 电气 发贴: 631
[留言][电邮][主页][BLOG]
第24楼 2008-8-23 9:44:00
发贴心情 我单位由于汽车长期碾压过路电缆,压断电缆后更换电缆采用空中搭配,没有4X35的电缆,就采用3X35的 ,旁边跟了一根6M2的单芯塑料线,用了1年,正常,后来就不知道了。

                                      
本贴得筑龙币:0 等级得币:0 版主奖励:0 贴主答谢:0 献花赠币:0] 得信誉分:0
本贴评定等级:0执行评定版主:hubeixp
[定制广告] 资料库新增英语分类
 朋友天下8
 
位置: 山东 信誉: 20
专业: 电气 发贴: 5
[留言][电邮][主页][BLOG]
第25楼 2008-10-6 21:15:00
发贴心情 真是长见识了,个人也认为那样做是不行的,学习了

                                      
本贴得筑龙币:0 等级得币:0 版主奖励:0 贴主答谢:0 献花赠币:0] 得信誉分:0
本贴评定等级:0执行评定版主:chenqian755
[定制广告] 电气资料库所有资料免费下载
 先锋在线
 
位置: 广西 信誉: 20
专业: 施工 发贴: 6
[留言][电邮][主页][BLOG]
第26楼 2008-10-22 10:49:00
发贴心情 我想首先要明白,PE线是否是保护接地线还是保护接零线,所谓干线,那么我想应该是保护接地和电网接地同等电位差。

                                      
本贴得筑龙币:5 等级得币:0 版主奖励:5 贴主答谢:0 献花赠币:0] 得信誉分:0
执行奖励版主:sungkingdom  本贴评定等级:2执行评定版主:sungkingdom
[定制广告] 电气资料库所有资料免费下载
 
 pkw838411
 
位置: 广东 信誉: 20
专业: 电气 发贴: 32
[留言][电邮][主页][BLOG]
第27楼 2008-10-23 20:52:00
发贴心情 如果有条件的话,还是按规定做吧.但是现在很多建筑是这样的.只要不是太过于潮湿的场所,还是可以的.

                                      
本贴得筑龙币:5 等级得币:0 版主奖励:5 贴主答谢:0 献花赠币:0] 得信誉分:0
执行奖励版主:chenqian755  本贴评定等级:2执行评定版主:chenqian755
[定制广告] 电气资料库所有资料免费下载
 
 luluwuwei
  Ψ
位置: 安徽 信誉: 85
专业: 给排 发贴: 646
[留言][电邮][主页][BLOG]
第28楼 2008-10-27 22:38:00
发贴心情 户内最好还是做成三相五线制的,这样故障电流可以流到大地中去,室内或管井不会产生高电势。

                                      
本贴得筑龙币:0 等级得币:0 版主奖励:0 贴主答谢:0 献花赠币:0] 得信誉分:0
本贴评定等级:0执行评定版主:chenqian755
[定制广告] 电气资料库所有资料免费下载
 
 43732533
 
位置: 重庆 信誉: 20
专业: 给排 发贴: 13
[留言][电邮][主页][BLOG]
第29楼 2008-10-30 21:37:00
发贴心情    越看学喜欢,各位大大的谈论,太张见识了,谢谢

                                      
本贴得筑龙币:0 等级得币:0 版主奖励:0 贴主答谢:0 献花赠币:0] 得信誉分:0
本贴评定等级:0执行评定版主:sungkingdom
 
 chenqian755
  ΨЖ
位置: 山东 信誉: 139
专业: 电气 发贴: 540
[留言][电邮][主页][BLOG]
第30楼 2008-10-31 8:48:00