  TN系统PE干线单独设置,可以吗?(奖币)
页次:2/4页每页10 本主题回贴数32 分页:[第一页] [上一页] [下一页] [最末页]
 chenqian755
  ΨЖ
位置: 山东 信誉: 139
专业: 电气 发贴: 540
[留言][电邮][主页][BLOG]
第11楼 2008-4-7 17:48:00
发贴心情 从安全上来说,不推荐这种做法,甚至是错误的。



获鲜花: [共1朵 献花名单]
本贴得筑龙币:20 等级得币:2 版主奖励:10 贴主答谢:0 献花赠币:8] 得信誉分:0
执行奖励版主:Bio  本贴评定等级:3执行评定版主:Bio
[定制广告] 投稿奖励新制度!每日中奖名单更新
 hubeixp
  Ψ
位置: 江苏 信誉: 180
专业: 电气 发贴: 3344
[留言][电邮][主页][BLOG]
第12楼 2008-4-15 11:32:00
发贴心情
以下是引用片段:
以下是引用chenqian755在2008-4-7 17:48:00的发言:
从安全上来说,不推荐这种做法,甚至是错误的。


我也觉得是这样

如果PE线不紧贴相线走,而单独配出,会使PE线的容抗相对而言增加甚多
这是极其不利的,一旦某处出现故障导致PE线存在故障电流,势必会影响到相邻区域,因为PE线故障源附近存在一定的电压了,特别是那些潮湿场所,由于这点电位的存在也是很危险的事情,这正是规范规定卫生间的插座回路的PE线不得从相邻房间直接引入的原因.

不知本人的分析是否正确,请高手勘正

获鲜花: [共1朵 献花名单]
本贴得筑龙币:37 等级得币:9 版主奖励:20 贴主答谢:0 献花赠币:8] 得信誉分:1
得信誉分理由:有分析、有理解!
执行奖励版主:sungkingdom  本贴评定等级:4执行评定版主:sungkingdom
[定制广告] 筑龙电气板块调查
 
 chenxu321
 
位置: 河北 信誉: 20
专业: 电气 发贴: 16
[留言][电邮][主页][BLOG]
第13楼 2008-4-17 0:42:00
发贴心情 有这样干的
只是PE线离相线距离过大时保护效果不好
故障时会有电势产生


                                      
本贴得筑龙币:35 等级得币:0 版主奖励:5 贴主答谢:30 献花赠币:0] 得信誉分:0
执行奖励版主:sungkingdom  本贴评定等级:2执行评定版主:sungkingdom
[定制广告] 资料找不到,来这里面留言吧!!!!!
 
 hubeixp
  Ψ
位置: 江苏 信誉: 180
专业: 电气 发贴: 3344
[留言][电邮][主页][BLOG]
第14楼 2008-5-9 15:56:00
发贴心情 有试验可以说明下问题:
1根PE线紧贴相线走,另并联1根等截面的PE线,距相线300mm,模拟通以故障电流,基本90%的故障电流从紧贴的PE线走,只有10%的电流从远离的PE线走.


                                      
本贴得筑龙币:87 等级得币:2 版主奖励:5 贴主答谢:80 献花赠币:0] 得信誉分:0
执行奖励版主:wjs5i1  本贴评定等级:2执行评定版主:wjs5i1
[定制广告] 资料库新增英语分类
 wjs5i1
  Ψ
位置: 河北 信誉: 228
专业: 电气 发贴: 5292
[留言][电邮][主页][BLOG]
第15楼 2008-5-10 8:13:00
发贴心情
以下是引用片段:
以下是引用chenqian755在2008-4-7 17:48:00的发言:
从安全上来说,不推荐这种做法,甚至是错误的。

从安全讲,或者从规范规定讲,或者实际使用中来说,这样都是不可行的,都存在着不可靠性。很明显的一个就是单独敷设,如果损坏将带来电击的危险。

                                      
本贴得筑龙币:16 等级得币:6 版主奖励:10 贴主答谢:0 献花赠币:0] 得信誉分:0
执行奖励版主:hubeixp  本贴评定等级:3执行评定版主:hubeixp
[定制广告] 电气资料库所有资料免费下载
 wugongyi
 
位置: 江苏 信誉: 25
专业: 电气 发贴: 104
[留言][电邮][主页][BLOG]
第16楼 2008-7-3 15:12:00
发贴心情 14楼的太强了,这个实验闻所未闻,真是长见识了,个人也认为那样做是不行的,但还无法象楼上的各位高手说的那么有理,学习了

                                      
本贴得筑龙币:0 等级得币:0 版主奖励:0 贴主答谢:0 献花赠币:0] 得信誉分:0
本贴评定等级:0执行评定版主:sungkingdom
[定制广告] 电气资料库所有资料免费下载
 
 常州王平
 
位置: 江苏 信誉: 20
专业: 给排 发贴: 1
[留言][电邮][主页][BLOG]
第17楼 2008-7-21 15:26:00
发贴心情 PE线作为专用的保护零线应该随系统配线引出,脱离了配相系统的PE线单独敷设是没有意义的”
楼上为什么要提“保护零线”,本题是讨论PE干线,“没有意义”的原因能否展开一下?


  
   
                                         


                                      
本贴得筑龙币:5 等级得币:0 版主奖励:5 贴主答谢:0 献花赠币:0] 得信誉分:0
执行奖励版主:hubeixp  本贴评定等级:2执行评定版主:hubeixp
[定制广告] 电气资料库所有资料免费下载
 
 aoldman
 
位置: 海南 信誉: 79
专业: 其他 发贴: 196
[留言][电邮][主页][BLOG]
第18楼 2008-7-27 2:09:00
发贴心情 竖井内单独敷设PE线是没问题的,现在很多高层都采用这种方法。

                                      
本贴得筑龙币:5 等级得币:0 版主奖励:5 贴主答谢:0 献花赠币:0] 得信誉分:0
执行奖励版主:hubeixp  本贴评定等级:2执行评定版主:hubeixp
[定制广告] 电气资料库所有资料免费下载
 
 aoldman
 
位置: 海南 信誉: 79
专业: 其他 发贴: 196
[留言][电邮][主页][BLOG]
第19楼 2008-8-11 19:06:00
发贴心情 《新民规》增设“接地网”章节,其中:
12.5.6水平或竖直井道内的接地与保护干线应符合下列要求:
1电缆井道内的接地干线可选用镀锌扁钢或铜排.
2电缆井道内的接地干线截面应按下列要求之一进行确定:
1)宜满足最大的预期故障电流及热稳定;
2)宜根据井道内最大相导体,并按本规范表7.4.5-2选择导体的截面。
3电缆井道内的接地干线可兼作等电位联结干线。


      aoldman于2008-8-11 19:07:00修改了此贴子。 
                                      
本贴得筑龙币:23 等级得币:3 版主奖励:20 贴主答谢:0 献花赠币:0] 得信誉分:1
得信誉分理由:充分
执行奖励版主:chenqian755  本贴评定等级:4执行评定版主:chenqian755
 