  TN系统PE干线单独设置,可以吗?(奖币)
页次:1/4页每页10 本主题回贴数32 分页:[第一页] [上一页] [下一页] [最末页]
 chenqian755
  ΨЖ
位置: 山东 信誉: 139
专业: 电气 发贴: 540
[留言][电邮][主页][BLOG]
第1楼 2008-2-18 12:45:00
发贴心情 TN系统,高层配电井内单独设置PE干线,其余回路采用4线(特别是插接母线),也是一个方式。这种方式确实存在,有大院图纸采用这种做法,大家认为如何?



      chenqian755于2008-2-18 12:47:00修改了此贴子。 
                                      
本贴得筑龙币:24 等级得币:4 版主奖励:20 贴主答谢:0 献花赠币:0] 得信誉分:1
得信誉分理由:就在你身边发生的好主题!
执行奖励版主:sungkingdom  本贴评定等级:4执行评定版主:sungkingdom
[定制广告] 投稿奖励新制度!每日中奖名单更新
 slzslz
 
位置: 广东 信誉: 30
专业: 岩土 发贴: 234
[留言][电邮][主页][BLOG]
第2楼 2008-2-18 18:48:00
发贴心情 应分别设置零线(N)和保护地线(PE)汇流排,零线和保护地线经汇流排配出。

                                      
本贴得筑龙币:5 等级得币:0 版主奖励:5 贴主答谢:0 献花赠币:0] 得信誉分:0
执行奖励版主:chenqian755  本贴评定等级:2执行评定版主:chenqian755
[定制广告] 筑龙电气板块调查
 
 chenqian755
  ΨЖ
位置: 山东 信誉: 139
专业: 电气 发贴: 540
[留言][电邮][主页][BLOG]
第3楼 2008-2-18 19:50:00
发贴心情 楼上说的没看清楚。
我的意思是,TN系统的PE线该单独随回路配出,还是该集中(PE干线)配出?有什么差别?各有什么优缺点?


                                      
本贴得筑龙币:12 等级得币:2 版主奖励:10 贴主答谢:0 献花赠币:0] 得信誉分:0
执行奖励版主:sungkingdom  本贴评定等级:3执行评定版主:sungkingdom
[定制广告] 资料找不到,来这里面留言吧!!!!!
 
 tantongxing
 
位置: 广东 信誉: 20
专业: 电气 发贴: 3
[留言][电邮][主页][BLOG]
第4楼 2008-2-19 11:32:00
发贴心情 区分一下“TT-N与TT-C接法,就OK啦

                                      
本贴得筑龙币:5 等级得币:0 版主奖励:5 贴主答谢:0 献花赠币:0] 得信誉分:0
执行奖励版主:sungkingdom  本贴评定等级:2执行评定版主:sungkingdom
[定制广告] 资料库新增英语分类
 chenqian755
  ΨЖ
位置: 山东 信誉: 139
专业: 电气 发贴: 540
[留言][电邮][主页][BLOG]
第5楼 2008-2-19 12:01:00
发贴心情 “区分一下“TT-N与TT-C接法,就OK啦”

楼上在说梦话吧!

                                      
本贴得筑龙币:6 等级得币:1 版主奖励:5 贴主答谢:0 献花赠币:0] 得信誉分:0
执行奖励版主:sungkingdom  本贴评定等级:2执行评定版主:sungkingdom
[定制广告] 电气资料库所有资料免费下载
 ljl141
 
位置: 北京 信誉: 20
专业: 电气 发贴: 9
[留言][电邮][主页][BLOG]
第6楼 2008-2-19 15:06:00
发贴心情 PE线作为专用的保护零线应该随系统配线引出,脱离了配相系统的PE线单独敷设是没有意义的

                                      
本贴得筑龙币:10 等级得币:0 版主奖励:10 贴主答谢:0 献花赠币:0] 得信誉分:0
执行奖励版主:sungkingdom  本贴评定等级:3执行评定版主:sungkingdom
[定制广告] 电气资料库所有资料免费下载
 
 chenqian755
  ΨЖ
位置: 山东 信誉: 139
专业: 电气 发贴: 540
[留言][电邮][主页][BLOG]
第7楼 2008-2-19 17:43:00
发贴心情 “PE线作为专用的保护零线应该随系统配线引出,脱离了配相系统的PE线单独敷设是没有意义的”
楼上为什么要提“保护零线”,本题是讨论PE干线,“没有意义”的原因能否展开一下?


                                      
第8楼 2008-2-20 16:33:00
发贴心情 单纯从TN系统的自身定义来看,无论PE线有多长,它仅在电源处与N线互相接通并接地即可

                                      
第9楼 2008-2-20 16:37:00
发贴心情 在每幢建筑物的进户处...在IT系统中若发生PE线和N线短路,就使TT转为TN系统,于是同一电网出现TT和TN两种制式,这当然是不安全的
TN系统,高层配电井内单独设置PE干线,其余回路采用4线(特别是插接母线),也是一个方式。这种方式的存在是合理的


                                      
本贴得筑龙币:11 等级得币:1 版主奖励:10 贴主答谢:0 献花赠币:0] 得信誉分:0
执行奖励版主:chenqian755  本贴评定等级:3执行评定版主:chenqian755
 
 wenhuicai
 
位置: 湖南 信誉: 24
专业: 电气 发贴: 48
[留言][电邮][主页][BLOG]