第71楼 2008-11-15 13:03:00
发贴心情 室外电缆敷设有要求的,直埋或缆沟敷设都对电缆有保护措施,被其他施工单位挖到损坏的可能性不大



                                      
本贴得筑龙币:5 等级得币:0 版主奖励:5 贴主答谢:0 献花赠币:0] 得信誉分:0
执行奖励版主:hubeixp  本贴评定等级:2执行评定版主:hubeixp
[定制广告] 投稿奖励新制度!每日中奖名单更新
 编辑推荐内容
[更多内容] [留言] [投稿]
· 恩拉福伺服液位计安装及使用手册
· 大恒防雷产品手册
· 智能通讯器HART375用户手册
· ABB智能电动执行机构
· YOKOGAWA YHC4100 HART通
· 常用仪表说明书
   关键词搜索:室外电缆 选型
 tysonfun
 
位置: 天津 信誉: 20
专业: 电气 发贴: 21
[留言][电邮][主页][BLOG]
第72楼 2008-11-26 13:10:00
发贴心情 当园林工人同时挖破五芯电缆的地线和相线时,由于人体电阻比电线电阻大得多,相对来讲要安全些;其他情况来讲,四芯和五芯电缆没区别。
怕有安全隐患,就要按规范施工:铺沙盖砖,在电缆敷设上的绿化上做警示牌。那样即使出现问题,说句不负责任的话,只能怪干活的不长脑子。


                                      
本贴得筑龙币:5 等级得币:0 版主奖励:5 贴主答谢:0 献花赠币:0] 得信誉分:0
执行奖励版主:hubeixp  本贴评定等级:2执行评定版主:hubeixp
[定制广告] 电气资料点击风云榜
 
 qxjss
 
位置: 辽宁 信誉: 20
专业: 电气 发贴: 5
[留言][电邮][主页][BLOG]
第73楼 2008-12-1 20:26:00
发贴心情
以下是引用片段:
以下是引用sungkingdom在2008-1-18 20:04:00的发言:
    根据《电力工程电缆设计规范GB50217-94》有如下关于电力电力芯数与电缆敷设要求的规定:
[quote]3.2电力电缆芯数选择
3.2.1  1KV及其以下电源中性点直接接地时,三相回路的电缆芯数选择应符合下列规定:

3.2.1.2  受电设备外露可导电部位的接地与电源系统接地各自独立的情况,应采用四芯电缆。
5 电缆敷设
5.1.1  电缆路径的选择,应符合下列规定:

<1>避免电缆遭受机械性外力、过热、腐蚀等危害。

<3>便于敷设、维护。
<4>避开将要挖掘施工的地方。
…[/quote]
   首先,电缆芯数,工程条件为“新建办公用房与厂区独立变电房提供电源”对应于“受电设备与供电电源系统”,满足规范3.2.1.2关于“受电设备外露可导电部位的接地与电源系统接地各自独立”的界定。所以应设计为四芯电缆!
   其次,敷设要求,根据lxt9607所表述的工程条件,“电缆要途经绿化带,因为园林工人可能会挖到该电缆”已是可预控的隐患因素!该电缆所敷设的路径已限定在建设规划范围,日后遭受机械外力的概率很大。为满足规范规定的电缆敷设要求最好穿管敷设,并且做好电缆路由隐蔽记录,以备后用。这些都可为日后二次挖掘提供完备的过程预控资料。
   最后,“现在单位的主管工程师提出宜采用五芯电缆,理由是该供电电缆要途经绿化带,因为园林工人可能会挖到该电缆,为安全起见,提此建议,结果单位主管工程师(土建专业的)大笔一挥,批示按此建议实施!”。个人感觉简直是笑料一则。为防止园林工人挖到电缆而考虑以五芯电缆取而代之四芯电缆就能保证所谓的安全?仅仅因为五芯电缆多了四芯电缆一条所谓的PE线?

主要看敷设安全要求,我的建议是改为⑤芯电缆,安全系数高些。




                                      
本贴得筑龙币:0 等级得币:0 版主奖励:0 贴主答谢:0 献花赠币:0] 得信誉分:0
本贴评定等级:0执行评定版主:hubeixp
[定制广告] 电气资料点击风云榜
 
 qxjss
 
位置: 辽宁 信誉: 20
专业: 电气 发贴: 5
[留言][电邮][主页][BLOG]
第74楼 2008-12-1 20:27:00
发贴心情
以下是引用片段:
以下是引用qxjss在2008-12-1 20:26:00的发言:
[quote]以下是引用sungkingdom在2008-1-18 20:04:00的发言:
[定制广告] 电气资料库所有资料免费下载
 qxjss
 
位置: 辽宁 信誉: 20
专业: 电气 发贴: 5
[留言][电邮][主页][BLOG]
第75楼 2008-12-1 20:31:00
发贴心情 不会用啊,主要是为了电缆的安全角度考虑,如果是为了防止挖出,四芯五心都一样,没有用的。应该做安全保护措施并做提醒标识。

                                      
本贴得筑龙币:5 等级得币:0 版主奖励:5 贴主答谢:0 献花赠币:0] 得信誉分:0
执行奖励版主:hubeixp  本贴评定等级:2执行评定版主:hubeixp
[定制广告] 电气资料库所有资料免费下载
 li20046514
 
位置: 北京 信誉: 20
专业: 暖通 发贴: 24
[留言][电邮][主页][BLOG]
第76楼 2008-12-4 16:48:00
发贴心情 我还是新手 来学习学习
不过在实际工程中
五芯电缆还是很常见的
相比而言 四芯的就少见多了


                                      
本贴得筑龙币:0 等级得币:0 版主奖励:0 贴主答谢:0 献花赠币:0] 得信誉分:0
本贴评定等级:0执行评定版主:hubeixp
[定制广告] 电气资料库所有资料免费下载
 
 sjj1986
 
位置: 福建 信誉: 20
专业: 电气 发贴: 4
[留言][电邮][主页][BLOG]
第77楼 2008-12-10 10:14:00
发贴心情 61楼的解释非常清楚,谢谢
看了这么人前辈的帖子,问题已经非常清楚
也就不浪费口舌了


                                      
本贴得筑龙币:0 等级得币:0 版主奖励:0 贴主答谢:0 献花赠币:0] 得信誉分:0
本贴评定等级:0执行评定版主:hubeixp
[定制广告] 电气资料库所有资料免费下载
 
 shuaiql
 
位置: 湖南 信誉: 20
专业: 其他 发贴: 10
[留言][电邮][主页][BLOG]
第78楼 2008-12-17 9:20:00
发贴心情 看帖子应该是直埋电缆,按规范应该采用铠装电缆。担心挖到电缆和四芯五芯没有什么关系,应该用四芯铠装的,或者普通四芯电缆穿套管。

                                      
本贴得筑龙币:10 等级得币:0 版主奖励:10 贴主答谢:0 献花赠币:0] 得信誉分:0
执行奖励版主:hubeixp  本贴评定等级:3执行评定版主:hubeixp
 
 ruixinlian
 
位置: 陕西 信誉: 20
专业: 电气 发贴: 7
[留言][电邮][主页][BLOG]
第79楼 2008-12-18 16:52:00
发贴心情 4楼、5楼说得很好

                                      
本贴得筑龙币:0 等级得币:0 版主奖励:0 贴主答谢:0 献花赠币:0] 得信誉分:0
本贴评定等级:0执行评定版主:hubeixp