发贴心情 原则上来说采用TN-C-S还是TN-S系统,都符合规范要求;但需要注意的是:若上级变电站采用的TN-S系统,那么引出的则必须是5芯,因为从上级变电站引出后PE线和N线始终是分开的;若上级变电站采用的TN-C系统,那么该办公区可采用TN-C-S系统。



                                      
本贴得筑龙币:10 等级得币:0 版主奖励:10 贴主答谢:0 献花赠币:0] 得信誉分:0
执行奖励版主:hubeixp  本贴评定等级:3执行评定版主:hubeixp
[定制广告] 投稿奖励新制度!每日中奖名单更新
 编辑推荐内容
[更多内容] [留言] [投稿]
· 恩拉福伺服液位计安装及使用手册
· 大恒防雷产品手册
· 智能通讯器HART375用户手册
· ABB智能电动执行机构
· YOKOGAWA YHC4100 HART通
· 常用仪表说明书
   关键词搜索:室外电缆 选型
 dyfelf
 
位置: 河南 信誉: 20
专业: 电气 发贴: 1
[留言][电邮][主页][BLOG]
第22楼 2008-3-11 17:09:00
发贴心情 感觉此帖还不错,对等电位问题有些阐述!


                                      
本贴得筑龙币:10 等级得币:0 版主奖励:10 贴主答谢:0 献花赠币:0] 得信誉分:0
执行奖励版主:wjs5i1  本贴评定等级:3执行评定版主:wjs5i1
[定制广告] 电气资料点击风云榜
 
 fdg565222
 
位置: 北京 信誉: 20
专业: 电气 发贴: 2
[留言][电邮][主页][BLOG]
第23楼 2008-3-14 10:51:00
发贴心情 把电缆埋深一点不就行了,比如1米以下,那样就不怕绿化工人伤到电缆了。

                                      
本贴得筑龙币:5 等级得币:0 版主奖励:5 贴主答谢:0 献花赠币:0] 得信誉分:0
执行奖励版主:hubeixp  本贴评定等级:2执行评定版主:hubeixp
[定制广告] 电气资料点击风云榜
 
 摇曳的稻草人
 
位置: 广东 信誉: 24
专业: 电气 发贴: 60
[留言][电邮][主页][BLOG]
第24楼 2008-3-18 15:40:00
发贴心情 用5芯的有点浪费了。


                                      
本贴得筑龙币:0 等级得币:0 版主奖励:0 贴主答谢:0 献花赠币:0] 得信誉分:0
本贴评定等级:0执行评定版主:hubeixp
[定制广告] 电气资料库所有资料免费下载
 li_ch_y
 
位置: 上海 信誉: 20
专业: 电气 发贴: 3
[留言][电邮][主页][BLOG]
第25楼 2008-3-27 13:05:00
发贴心情 补充一点,既然知道这是一片规划绿化地,就不应该在此走电缆!电缆可以沿规划道路边走线.

                                      
本贴得筑龙币:5 等级得币:0 版主奖励:5 贴主答谢:0 献花赠币:0] 得信誉分:0
执行奖励版主:hubeixp  本贴评定等级:2执行评定版主:hubeixp
[定制广告] 电气资料库所有资料免费下载
 zouzhanglin
 
位置: 浙江 信誉: 20
专业: 电气 发贴: 2
[留言][电邮][主页][BLOG]
第26楼 2008-3-28 23:54:00
发贴心情 没那必要用五芯的,

                                      
第27楼 2008-3-28 23:57:00
发贴心情 那必要用五芯的,
因为电缆敷设要设电缆沟,或在电缆上加保护层,


                                      
本贴得筑龙币:5 等级得币:0 版主奖励:5 贴主答谢:0 献花赠币:0] 得信誉分:0
执行奖励版主:hubeixp  本贴评定等级:2执行评定版主:hubeixp
[定制广告] 电气资料库所有资料免费下载
 
 德阳小凯
 
位置: 四川 信誉: 21
专业: 电气 发贴: 25
[留言][电邮][主页][BLOG]
第28楼 2008-4-4 19:42:00
发贴心情 TN-C-S

                                      
本贴得筑龙币:5 等级得币:0 版主奖励:5 贴主答谢:0 献花赠币:0] 得信誉分:0
执行奖励版主:wjs5i1  本贴评定等级:2执行评定版主:wjs5i1
 
 royaldonkey
 
位置: 河北 信誉: 20
专业: 电气 发贴: 7
[留言][电邮][主页][BLOG]
第29楼 2008-4-11 20:24:00
发贴心情 设计院作为乙方 自然考虑的会全面 如果可以不经过绿化带 自然不会穿越 如果必须 才去相应的措施 比起那个什么加一心 来的更实际 楼上很多人都说的很对 没有那个必要非要用5心的 特别是点位的不同 考虑 还是4心来的好 不过 既然决定了 那现在要做的 就是在绿化带那里添加标示 和 对电缆的相应保护

                                      
本贴得筑龙币:5 等级得币:0 版主奖励:5 贴主答谢:0 献花赠币:0] 得信誉分:0
执行奖励版主:wjs5i1  本贴评定等级:2执行评定版主:wjs5i1
 
 chenxu321
 
位置: 河北 信誉: 20
专业: 电气 发贴: 16
[留言][电邮]