页次:2/9页每页10 本主题回贴数83 分页:[第一页] [上一页] [下一页] [最末页]
 hubeixp
  Ψ
位置: 江苏 信誉: 180
专业: 电气 发贴: 3344
[留言][电邮][主页][BLOG]
第11楼 2008-2-1 11:49:00
发贴心情 楼上几位讲得不错,防止日后开挖施工时被损坏,关键不是靠电缆芯数的选择,而是采取有效的保护措施,线缆应该穿保护管敷设,并作好相应的标志桩.大家说呢



获鲜花: [共1朵 献花名单]
本贴得筑龙币:10 等级得币:2 版主奖励:0 贴主答谢:0 献花赠币:8] 得信誉分:0
本贴评定等级:1执行评定:系统自动
[定制广告] 投稿奖励新制度!每日中奖名单更新
 编辑推荐内容
[更多内容] [留言] [投稿]
· 恩拉福伺服液位计安装及使用手册
· 大恒防雷产品手册
· 智能通讯器HART375用户手册
· ABB智能电动执行机构
· YOKOGAWA YHC4100 HART通
· 常用仪表说明书
   关键词搜索:室外电缆 选型
 lxt9607
  Ψ
位置: 福建 信誉: 219
专业: 电气 发贴: 2917
[留言][电邮][主页][BLOG]
第12楼 2008-2-1 16:33:00
发贴心情 hubeixp正解,可惜主管工程师是部门元老了,呵呵...我到单位的时间短,加之其它拍板的人都是非电气专业的,无奈哟,看来单位要多花点钱了..

                                      
本贴得筑龙币:6 等级得币:1 版主奖励:5 贴主答谢:0 献花赠币:0] 得信誉分:0
执行奖励版主:hubeixp  本贴评定等级:2执行评定版主:hubeixp
[定制广告] 电气资料点击风云榜
 
 nnangel
  Ж
位置: 广西 信誉: 23
专业: 电气 发贴: 59
[留言][电邮][主页][BLOG]
第13楼 2008-2-13 16:54:00
发贴心情 外电对其它建筑物供电时,PEN做总等电位比PE作总等电位更能保障建筑物内的人身安全

获鲜花: [共1朵 献花名单]
本贴得筑龙币:13 等级得币:0 版主奖励:5 贴主答谢:0 献花赠币:8] 得信誉分:0
执行奖励版主:hubeixp  本贴评定等级:2执行评定版主:hubeixp
[定制广告] 电气资料点击风云榜
 
 lxt9607
  Ψ
位置: 福建 信誉: 219
专业: 电气 发贴: 2917
[留言][电邮][主页][BLOG]
第14楼 2008-2-14 9:15:00
发贴心情
以下是引用片段:
以下是引用nnangel在2008-2-13 16:54:00的发言:
外电对其它建筑物供电时,PEN做总等电位比PE作总等电位更能保障建筑物内的人身安全

能说说具体理由吗?

                                      
本贴得筑龙币:6 等级得币:1 版主奖励:5 贴主答谢:0 献花赠币:0] 得信誉分:0
执行奖励版主:hubeixp  本贴评定等级:2执行评定版主:hubeixp
[定制广告] 电气资料库所有资料免费下载
 hubeixp
  Ψ
位置: 江苏 信誉: 180
专业: 电气 发贴: 3344
[留言][电邮][主页][BLOG]
第15楼 2008-2-14 15:54:00
发贴心情 希望能 nnangel提依据

                                      
本贴得筑龙币:0 等级得币:0 版主奖励:0 贴主答谢:0 献花赠币:0] 得信誉分:0
本贴评定等级:1执行评定:系统自动
[定制广告] 电气资料库所有资料免费下载
 nnangel
  Ж
位置: 广西 信誉: 23
专业: 电气 发贴: 59
[留言][电邮][主页][BLOG]
第16楼 2008-2-18 21:57:00
发贴心情 不好意思,这两天有点忙。
PEN做总等电位时,PEN是与接地装置同电位的,之后分开为PE和N,此时N线可保证为地电位;
而只有PE做总等电位时(外线采用TN-S),PE线是与大地等电位的,但N线因为做不了总等电位,故N仍为上一级的电位,这个电位有可能与PE有电位差。若在室内线路,检修时N不能有效切断,则有可能会带来危险。


                                      
本贴得筑龙币:20 等级得币:0 版主奖励:20 贴主答谢:0 献花赠币:0] 得信誉分:1
得信誉分理由:解释的充分
执行奖励版主:wjs5i1  本贴评定等级:4执行评定版主:wjs5i1
[定制广告] 电气资料库所有资料免费下载
 
 四川§仙人掌
  Ж
位置: 四川 信誉: 28
专业: 电气 发贴: 242
[留言][电邮][主页][BLOG]
第17楼 2008-2-21 23:38:00
发贴心情 个人认为:TN-S和TN-C-S用在此处都应该没问题。土建工程师所提出的问题在技术方案上上能解决的。比如套管、用带铠电缆都应该没问题的。
只是TN-S的造价高些而已!设计院的做法是对的!


                                      
本贴得筑龙币:10 等级得币:0 版主奖励:10 贴主答谢:0 献花赠币:0] 得信誉分:0
执行奖励版主:hubeixp  本贴评定等级:3执行评定版主:hubeixp
[定制广告] 电气资料库所有资料免费下载
 
 lhd1976
 
位置: 河北 信誉: 20
专业: 电气 发贴: 6
[留言][电邮][主页][BLOG]
第18楼 2008-2-23 15:49:00
发贴心情 买公家的线,让领导去转钱吧

                                      
本贴得筑龙币:5 等级得币:0 版主奖励:5 贴主答谢:0 献花赠币:0] 得信誉分:0
执行奖励版主:hubeixp  本贴评定等级:2执行评定版主:hubeixp
 
 liu29616
 
位置: 湖北 信誉: 20
专业: 电气 发贴: 3
[留言][电邮][主页][BLOG]
第19楼 2008-2-28 11:13:00
发贴心情 我这一般都选4芯的

                                      
本贴得筑龙币:0 等级得币:0 版主奖励:0 贴主答谢:0 献花赠币:0] 得信誉分:0
本贴评定等级:0执行评定版主:hubeixp
 
 lihuibag
 
位置: 山东 信誉: 21