  一个室外电缆的选型问题
页次:1/9页每页10 本主题回贴数83 分页:[第一页] [上一页] [下一页] [最末页]
 lxt9607
  Ψ
位置: 福建 信誉: 219
专业: 电气 发贴: 2917
[留言][电邮][主页][BLOG]
第1楼 2008-1-17 9:42:00
发贴心情 本单位准备新建一个地面一层的办公用房(在工程验收通过后可能改为高级别墅),总建筑面积约450平方米,拟由厂区独立变电房提供电源,该变电房距新建办公楼约230米。设计院设计的供电电缆为四芯电缆,并在新建办公楼电源引入处做重复接地(设总等电位联结)。现在单位的主管工程师提出宜采用五芯电缆,理由是该供电电缆要途经绿化带,因为园林工人可能会挖到该电缆,为安全起见,提此建议,结果单位主管工程师(土建专业的)大笔一挥,批示按此建议实施!在此想听听大家对该问题的看法。



                                      
本贴得筑龙币:12 等级得币:2 版主奖励:10 贴主答谢:0 献花赠币:0] 得信誉分:0
执行奖励版主:wjs5i1  本贴评定等级:3执行评定版主:wjs5i1
[定制广告] 投稿奖励新制度!每日中奖名单更新
 编辑推荐内容
[更多内容] [留言] [投稿]
· 恩拉福伺服液位计安装及使用手册
· 大恒防雷产品手册
· 智能通讯器HART375用户手册
· ABB智能电动执行机构
· YOKOGAWA YHC4100 HART通
· 常用仪表说明书
   关键词搜索:室外电缆 选型
 longchina911
  Ψ
位置: 北京 信誉: 50
专业: 电气 发贴: 532
[留言][电邮][主页][BLOG]
第2楼 2008-1-17 17:02:00
发贴心情 我感觉可以这样做啊,五芯的稳妥一些。

                                      
本贴得筑龙币:5 等级得币:0 版主奖励:5 贴主答谢:0 献花赠币:0] 得信誉分:0
执行奖励版主:wjs5i1  本贴评定等级:2执行评定版主:wjs5i1
[定制广告] 电气资料点击风云榜
 
 linjianming
  ΨЖ
位置: 陕西 信誉: 554
专业: 电气 发贴: 13429
[留言][电邮][主页][BLOG]
第3楼 2008-1-18 9:20:00
发贴心情 从电气设计的角度来说,四芯和五芯电缆只不过是接地方式的不同而已。
四芯电缆在进户处做重复接地就是TN-C-S系统
五芯电缆就成了TN-S系统了,从规范的要求来看,两者都是正确的。
五芯比四芯电缆造价高,使得成本增加而已。
《住宅设计规范》GB50096-1999(2003版)规定如下:
 “6.5.2 住宅供电系统的设计,应符合下列基本安全要求:
  1  应采用TT、TN-C-S或TN-S接地方式,并进行总等电位联结;”


      linjianming于2008-1-18 9:21:00修改了此贴子。 
获鲜花: [共1朵 献花名单]
本贴得筑龙币:12 等级得币:8 版主奖励:0 贴主答谢:0 献花赠币:4] 得信誉分:0
本贴评定等级:1执行评定:系统自动
[定制广告] 电气资料点击风云榜
 
 wjs5i1
  Ψ
位置: 河北 信誉: 228
专业: 电气 发贴: 5292
[留言][电邮][主页][BLOG]
第4楼 2008-1-18 9:41:00
发贴心情
以下是引用片段:
以下是引用lxt9607在2008-1-17 9:42:00的发言:
本单位准备新建一个地面一层的办公用房(在工程验收通过后可能改为高级别墅),总建筑面积约450平方米,拟由厂区独立变电房提供电源,该变电房距新建办公楼约230米。设计院设计的供电电缆为四芯电缆,并在新建办公楼电源引入处做重复接地(设总等电位联结)。现在单位的主管工程师提出宜采用五芯电缆,理由是该供电电缆要途经绿化带,因为园林工人可能会挖到该电缆,为安全起见,提此建议,结果单位主管工程师(土建专业的)大笔一挥,批示按此建议实施!在此想听听大家对该问题的看法。


根据你所描述的,设计院选择的应该是TN-C-S系统,而主管工程师建议改为TN-S系统。下面我来说一下这2个系统的适用范围。
1、TN-S低压系统接地形式。适用于设有变电所的公共建筑、厂房、办公楼和一般住宅等等。
2、TN-C-S低压系统接地形式,宜用于不附设变电所的公共建筑、厂房、办公楼和一般住宅的场所。
这是设计手册描述的。
但是TN-C-S系统宜用……,也就是不是强制试用的,此种接地形式可以降低成本,相比较TN-S系统来说。估计设计院主要考虑的是这方面。
关于说是该供电电缆要途经绿化带,因为园林工人可能会挖到该电缆,为安全起见,提此建议。我觉得比较片面,当然有这方面的因素。应为无论是那种系统如果挖到都是很危险的,不是带有PE线就安全了。况且按照规范要求外线电缆都是需要上覆盖板的,如果按照规范操作不会有什么安全隐患的,如果人工挖的话,当然如果是机械挖,就需要注意了,这段一定机械和人工穿插,保证电缆的安全型。


获鲜花: [共1朵 献花名单]
本贴得筑龙币:55 等级得币:5 版主奖励:10 贴主答谢:0 献花赠币:40] 得信誉分:0
执行奖励版主:hubeixp  本贴评定等级:3执行评定版主:hubeixp
[定制广告] 电气资料库所有资料免费下载
 sungkingdom
  ΨЖ
位置: 福建 信誉: 400
专业: 暖通 发贴: 2529
[留言][电邮][主页][BLOG]
第5楼 2008-1-18 20:04:00
发贴心情     根据《电力工程电缆设计规范GB50217-94》有如下关于电力电力芯数与电缆敷设要求的规定:
以下是引用片段:
3.2电力电缆芯数选择
3.2.1  1KV及其以下电源中性点直接接地时,三相回路的电缆芯数选择应符合下列规定:

3.2.1.2  受电设备外露可导电部位的接地与电源系统接地各自独立的情况,应采用四芯电缆。
5 电缆敷设
5.1.1  电缆路径的选择,应符合下列规定:

<1>避免电缆遭受机械性外力、过热、腐蚀等危害。

<3>便于敷设、维护。
<4>避开将要挖掘施工的地方。


   首先,电缆芯数,工程条件为“新建办公用房与厂区独立变电房提供电源”对应于“受电设备与供电电源系统”,满足规范3.2.1.2关于“受电设备外露可导电部位的接地与电源系统接地各自独立”的界定。所以应设计为四芯电缆!
   其次,敷设要求,根据lxt9607所表述的工程条件,“电缆要途经绿化带,因为园林工人可能会挖到该电缆”已是可预控的隐患因素!该电缆所敷设的路径已限定在建设规划范围,日后遭受机械外力的概率很大。为满足规范规定的电缆敷设要求最好穿管敷设,并且做好电缆路由隐蔽记录,以备后用。这些都可为日后二次挖掘提供完备的过程预控资料。
   最后,“现在单位的主管工程师提出宜采用五芯电缆,理由是该供电电缆要途经绿化带,因为园林工人可能会挖到该电缆,为安全起见,提此建议,结果单位主管工程师(土建专业的)大笔一挥,批示按此建议实施!”。个人感觉简直是笑料一则。为防止园林工人挖到电缆而考虑以五芯电缆取而代之四芯电缆就能保证所谓的安全?仅仅因为五芯电缆多了四芯电缆一条所谓的PE线?


获鲜花: [共2朵 献花名单]
本贴得筑龙币:78 等级得币:14 版主奖励:20 贴主答谢:0 献花赠币:44] 得信誉分:1
得信誉分理由:有见解
执行奖励版主:wjs5i1  本贴评定等级:4执行评定版主:wjs5i1
[定制广告] 电气资料库所有资料免费下载
 sungkingdom
  ΨЖ
位置: 福建 信誉: 400
专业: 暖通 发贴: 2529
[留言][电邮][主页][BLOG]
第6楼 2008-1-18 20:04:00
发贴心情     呵呵,刚才电脑网页故障,发重复了,为了不浪费资源,说些题外话!其实,对于从事工程建设的人大都心知肚明,如果这些问题仅仅是技术层面上的事情,那也许并不复杂,关键的时候大家要难得糊涂就好!

      sungkingdom于2008-1-18 20:12:00修改了此贴子。 
                                      
本贴得筑龙币:8 等级得币:3 版主奖励:5 贴主答谢:0 献花赠币:0] 得信誉分:0
执行奖励版主:wjs5i1  本贴评定等级:2执行评定版主:wjs5i1
[定制广告] 电气资料库所有资料免费下载
 
 lxt9607
  Ψ
位置: 福建 信誉: 219
专业: 电气 发贴: 2917
[留言][电邮][主页][BLOG]
第7楼 2008-1-21 13:22:00
发贴心情 4楼、5楼说得很好,非常感谢。

                                      
本贴得筑龙币:6 等级得币:1 版主奖励:5 贴主答谢:0 献花赠币:0] 得信誉分:0
执行奖励版主:wjs5i1  本贴评定等级:2执行评定版主:wjs5i1
[定制广告] 电气资料库所有资料免费下载
 
 lxt9607
  Ψ
位置: 福建 信誉: 219
专业: 电气 发贴: 2917
[留言][电邮][主页][BLOG]
第8楼 2008-1-22 10:20:00
发贴心情 关于TN接地形式的选用,针对不同的建筑形式,也一直存在争议,发生在我身边的这个例子只是其中之一,还有一个具有代表性的例子:地面几栋建筑,其地下室合用,设一个变电所,各建筑再分设低压配电室,那么由变电所至各建筑低压配电室的电缆应如何选用?
作为业主当然关心投资问题,设计在遵循规范的前提下也应考虑投资问题。幸好我的这个例子仅涉及到一路电缆,要是回路多的话,我可头大了,呵呵....


                                      
本贴得筑龙币:12 等级得币:2 版主奖励:10 贴主答谢:0 献花赠币:0] 得信誉分:0
执行奖励版主:linjianming  本贴评定等级:3执行评定版主:linjianming
 
 leedreamfly
  Ж
位置: 吉林 信誉: 92
专业: 电气 发贴: 1131
[留言][电邮][主页][BLOG]
第9楼 2008-1-26 16:04:00
发贴心情 5芯的就不怕挖了?真是笑话。干脆敷设两条电缆得了,挖了一根还有一根……

      leedreamfly于2008-1-26 16:05:00修改了此贴子。