  柔性防火卷帘可以替代防火门吗?
页次:1/2页每页10 本主题回贴数17 分页:[第一页] [上一页] [下一页] [最末页]
 powerjoe
 
位置: 天津 信誉: 21
专业: 暖通 发贴: 6
[留言][电邮][主页][BLOG]
第1楼 2008-1-3 22:24:00
发贴心情 消防设计中,在敞开式楼梯间入口处设置有柔性防火卷帘,是否可以不用设置防火门了?



                                      
本贴得筑龙币:20 等级得币:0 版主奖励:20 贴主答谢:0 献花赠币:0] 得信誉分:1
得信誉分理由:提出问题鼓励
执行奖励版主:fshb22  本贴评定等级:4执行评定版主:fshb22
[定制广告] 最新消防规范免费下载
 zhengxh
 
位置: 吉林 信誉: 25
专业: 地产 发贴: 435
[留言][电邮][主页][BLOG]
第2楼 2008-1-4 9:17:00
发贴心情 不可以。

                                      
本贴得筑龙币:10 等级得币:0 版主奖励:10 贴主答谢:0 献花赠币:0] 得信誉分:0
执行奖励版主:水奴  本贴评定等级:3执行评定版主:水奴
[定制广告] 最新消防规范免费下载
 
 苏州王
  ΨЖ
位置: 江苏 信誉: 105
专业: 电气 发贴: 676
[留言][电邮][主页][BLOG]
第3楼 2008-1-4 10:33:00
发贴心情 可根据防火分区门的使用性质来定,如果作为应急逃生的防火门不可以替代.如:应急楼梯防火门\消防电梯与疏散楼梯合用的前室.
如作为防火分隔用的防火门,按照同样的防火等级\耐火时间可以替代.


                                      
本贴得筑龙币:24 等级得币:4 版主奖励:20 贴主答谢:0 献花赠币:0] 得信誉分:1
得信誉分理由:热心回答
执行奖励版主:水奴  本贴评定等级:4执行评定版主:水奴
[定制广告] 最新消防规范免费下载
 
 powerjoe
 
位置: 天津 信誉: 21
专业: 暖通 发贴: 6
[留言][电邮][主页][BLOG]
第4楼 2008-1-4 11:04:00
发贴心情 谢谢

                                      
本贴得筑龙币:0 等级得币:0 版主奖励:0 贴主答谢:0 献花赠币:0] 得信誉分:0
本贴评定等级:1执行评定:系统自动
[定制广告] 最新消防规范免费下载
 hubeixp
  Ψ
位置: 江苏 信誉: 180
专业: 电气 发贴: 3344
[留言][电邮][主页][BLOG]
第5楼 2008-1-11 17:40:00
发贴心情 学习了,感谢

                                      
本贴得筑龙币:0 等级得币:0 版主奖励:0 贴主答谢:0 献花赠币:0] 得信誉分:0
本贴评定等级:1执行评定:系统自动
[定制广告] 最新消防规范免费下载
 coocoo_001
 
位置: 广东 信誉: 29
专业: 其他 发贴: 90
[留言][电邮][主页][BLOG]
第6楼 2008-1-18 22:58:00
发贴心情 不可以!
对于防火门,再设置上是由要求的,例如防火门要求安装闭门器能够自动闭合,还要方便于人的逃生。有些常开的防火门如果闭合了还要发送报警信号。
在有些地方,利用防火卷帘来代替防火墙也是不允许的,例如消防电梯前室和商场中的疏散走道两边的防火墙。


                                      
本贴得筑龙币:22 等级得币:2 版主奖励:20 贴主答谢:0 献花赠币:0] 得信誉分:1
得信誉分理由:
执行奖励版主:fshb22  本贴评定等级:4执行评定版主:fshb22
[定制广告] 最新消防规范免费下载
 
 LANSEDEDAO
 
位置: 河南 信誉: 20
专业: 施工 发贴: 32
[留言][电邮][主页][BLOG]
第7楼 2008-2-15 10:16:00
发贴心情 感谢分享!

                                      
本贴得筑龙币:0 等级得币:0 版主奖励:0 贴主答谢:0 献花赠币:0] 得信誉分:0
本贴评定等级:1执行评定:系统自动
[定制广告] 最新消防规范免费下载
 
 shy1362
 
位置: 上海 信誉: 24
专业: 给排 发贴: 92
[留言][电邮][主页][BLOG]
第8楼 2008-3-1 10:52:00
发贴心情 逃生门不可以用防火卷门代替,这是做消防的常识。

                                      
本贴得筑龙币:10 等级得币:0 版主奖励:10 贴主答谢:0 献花赠币:0] 得信誉分:0
执行奖励版主:fshb22  本贴评定等级:3执行评定版主:fshb22
[定制广告] 最新消防规范免费下载
 
 消防星
  Ψ
位置: 河北 信誉: 46
专业: 给排 发贴: 338
[留言][电邮][主页][BLOG]
第9楼 2008-3-2 12:07:00
发贴心情
以下是引用片段:
以下是引用苏州王在2008-1-4 10:33:00的发言:
可根据防火分区门的使用性质来定,如果作为应急逃生的防火门不可以替代.如:应急楼梯防火门\消防电梯与疏散楼梯合用的前室.
如作为防火分隔用的防火门,按照同样的防火等级\耐火时间可以替代.

同意~

                                      
本贴得筑龙币:0 等级得币:0 版主奖励:0 贴主答谢:0 献花赠币:0] 得信誉分:0
本贴评定等级:1执行评定:系统自动
[定制广告] 最新消防规范免费下载
 
 wpgood
  Ж
位置: 重庆 信誉: 29
专业: 给排 发贴: 112
[留言][电邮][主页][BLOG]
第10楼 2008-3-5 18:27:00