·注册 ·登陆 ·筑龙首页 ·我的筑龙·留言板·投稿 ·购买筑龙币 ·搜索 ·网站地图 ·帮助 
建筑景观室内渲染结构岩土路桥水利给排水暖通电气房建造价监理房产管理安全教育招聘
动态论文图纸节点方案模型施组工艺图片库工法合同表格视频题库图书论坛博客百科画廊
筑龙教育培训 筑龙英才网
筑龙图书出版 行业专家库
站内搜索引擎 法律法规库
筑龙网友聚会 筑龙QQ联盟
 
首页
建筑
景观
室内
结构
岩土
路桥
水利
给排
暖通
电气
施工
造价
房产
企管
项管
专版
图书
家话
站务
 
新贴 | 搜索 | 排行榜 | 名人堂 | 专家榜 | 收藏夹 | 我的论坛 | 我的贴子 | 我的回复 | 奖罚公告 | 筑龙论坛生活指南
  筑龙建筑论坛 >> 建筑结构论坛 >> 资料交流 [常规] [精华] [资料] [心得] [讨论] [公告] [其它] [求助] [最新主题]  
发表一个新主题 发起一个新投票 回复主题 查看专家回复 发调查
本贴浏览次数:978 总答谢币:0 可分配:0 总信誉分:3 回复数:15
  关于梁留洞的问题(系列五)
页次:1/2页每页10 本主题回贴数16 分页:[第一页] [上一页] [下一页] [最末页]
 dtqjwjgb
  Ψ
位置: 黑龙江 信誉: 124
专业: 其他 发贴: 956
[留言][电邮][主页][BLOG]
第1楼 2007-10-11 21:10:00
发贴心情 在一工程中,梁的根部有一消防管通过,外回套管套管管径为150mm,该梁高度为700mm,请问可以吗?有何依据?
我查了一下设计规范没有找到相关的要求。
我只记得以前在哪里看过是梁高的1/3,可是不敢确定,我感觉应该与位置有关。

请大家积极讨论?



                                      
本贴得筑龙币:15 等级得币:5 版主奖励:10 贴主答谢:0 献花赠币:0] 得信誉分:0
执行奖励版主:huj  本贴评定等级:3执行评定版主:huj
[定制广告] 2008年度网友投稿获得信誉分奖励的精品稿件
 connery2
 
位置: 福建 信誉: 61
专业: 施工 发贴: 680
[留言][电邮][主页][BLOG]
第2楼 2007-10-12 21:47:00
发贴心情   下面的图片是我们这里设计图纸中通用的梁中穿洞大样图,不知你们那的设计院有没有。我们这设计图的结施1.2就是这些大样图了,基本上包括了一般结构施工所需的详图。在施工中按设计图的大样来说,一般就不会有问题了。
  不过听你说管是在梁的根部,此处是梁端箍筋加密区,理论上受的剪力和弯矩都最大,如实在不好掌握是否可以与设计部门探讨一下。


                                      
本贴得筑龙币:11 等级得币:1 版主奖励:10 贴主答谢:0 献花赠币:0] 得信誉分:0
执行奖励版主:dtqjwjgb  本贴评定等级:3执行评定版主:dtqjwjgb
[定制广告] 2008年度资料库精品结构设计施工图
 
 风中游侠
  ΨЖ
位置: 天津 信誉: 326
专业: 结构 发贴: 8379
[留言][电邮][主页][BLOG]
第3楼 2007-10-16 9:45:00
发贴心情 建工出版社出的混凝土结构构造手册上有详细的介绍,我手里没有电子版的,论坛上应该有。
孔洞中心宜偏向受拉区,偏心不宜大于0.05h。还有一些规定和计算,没法上传了。


                                      
本贴得筑龙币:17 等级得币:7 版主奖励:10 贴主答谢:0 献花赠币:0] 得信誉分:0
执行奖励版主:dtqjwjgb  本贴评定等级:3执行评定版主:dtqjwjgb
[定制广告] 2008年度资料库精品结构构造详图
 
 liweiqing
 
位置: 河北 信誉: 20
专业: 施工 发贴: 20
[留言][电邮][主页][BLOG]
第4楼 2007-10-26 10:37:00
发贴心情 直接看g101,详细图纸,
这样的很常见,
只是不能放在受压区


                                      
本贴得筑龙币:5 等级得币:0 版主奖励:5 贴主答谢:0 献花赠币:0] 得信誉分:0
执行奖励版主:huj  本贴评定等级:2执行评定版主:huj
[定制广告] 2008年度资料库精品结构计算分析
 gaozhan1980
 
位置: 四川 信誉: 20
专业: 施工 发贴: 10
[留言][电邮][主页][BLOG]
第5楼 2007-12-5 19:52:00
发贴心情 03G101说的非常详细300一下的可以绕过洞口,300以上的可在两边加2根不小于12的钢筋。
圆形的还有相关规范自己去查查啊


                                      
本贴得筑龙币:5 等级得币:0 版主奖励:5 贴主答谢:0 献花赠币:0] 得信誉分:0
执行奖励版主:豆豆3  本贴评定等级:2执行评定版主:豆豆3
[定制广告] 2008年度资料库精品毕业设计
 新闻官
  Ж
位置: 北京 信誉: 140
专业: 结构 发贴: 543
[留言][电邮][主页][BLOG]
第6楼 2007-12-9 17:01:00
发贴心情
以下是引用片段:
以下是引用dtqjwjgb在2007-10-11 21:10:00的发言:
在一工程中,梁的根部有一消防管通过,外回套管,套管管径为150mm,该梁高度为700mm,请问可以吗?有何依据?
我查了一下设计规范没有找到相关的要求。
我只记得以前在哪里看过是梁高的1/3,可是不敢确定,我感觉应该与位置有关。

请大家积极讨论?



首先,如果仅仅从构造角度讲,700的梁穿150的管是有可行性的。但需要几个条件,第一个是预留管洞,象消防管的套管,一般应是预埋的,不允许后期破孔。第二个是管体处于梁体中部1/3处为最好,即管中与梁中线重合最好,管洞上下距梁顶底距离不小于1/3梁高。第三个是管洞按构造要求在梁内设置了加强筋。第四个是穿洞的水平位置距离梁根部(也就是距离支座)的距离不小于1.5倍梁高为好。一般地,对已经完工的构件,构造满足上述三个要求,那么穿洞是具有可行性的。
第二,计算上允许,这一点很重要。也就是说,即使构造上具有可行性,但是计算上不允许,那也是不能穿洞的。计算上要考虑梁端受弯受剪是否满足。因为很多情况下流洞是在靠近梁根部的,所以构造上的距离要求往往难于满足,甚至于不能保证流洞处于梁体中部。那么,计算上要考虑这时候留洞对构件承载力的影响,特别是抗震构件。
但对于抗震构件,我个人想说明的是,对构件的承载力安全问题,首先要保证在正常使用状态下的安全,这个一般都容易做到。其次是保证构件在小震乃至大震下的安全。这个可能会有问题。例如对于剪力墙上的连梁,即使穿了洞,一般由于截面较高,甚至于往往连梁处于超筋状态,穿洞是可行的,实际上相当于削弱了梁的抗弯承载力,而转嫁给剪力墙。但对于框架梁来说就不一定。一般框架梁端部在正常使用状态下的承载力,经过按开洞后的截面验算通常可以承受,但在地震作用下就不一定。满足的好说,通过构造加强即可,这时候不一定严格要求水平距离,因为构造控制的其实就是塑性铰位置,当施工预留做到位后,只不过相当于箍筋水平间距大于150而已,对塑性铰的形成和开展影响不大。而且从设备安装与建筑使用角度讲,一般也会要求穿管尽量靠近梁根部。当不满足要求时,就比较麻烦了。如果协商不成,可以采取梁宽变截面的形式做成水平加腋梁以满足抗弯抗剪需要。
对于非预留的情况,就要注意了,可能比较危险。因为后期破孔,往往是连箍筋也可能破坏了,又没有钢套管预埋(钢套管预埋也是对洞周加强起作用的),常常造成结构构件不安全。这时候,就要认真核算,该加固的就加固。


获鲜花: [共2朵 献花名单]
本贴得筑龙币:70 等级得币:10 版主奖励:20 贴主答谢:0 献花赠币:40] 得信誉分:1
得信誉分理由:回答的全面
执行奖励版主:豆豆3  本贴评定等级:4执行评定版主:豆豆3
[定制广告] 2008年度资料库精品讲义讲稿
 
 yejirong
 
位置: 广东 信誉: 24
专业: 监理 发贴: 30
[留言][电邮][主页][BLOG]
第7楼 2007-12-11 19:19:00
发贴心情 顶,结构专业分析的有道理,向6楼学习。

                                      
本贴得筑龙币:0 等级得币:0 版主奖励:0 贴主答谢:0 献花赠币:0] 得信誉分:0
本贴评定等级:0执行评定版主:dtqjwjgb
[定制广告] 2008年度资料库精品考试培训
 
 xuxr149
 
位置: 安徽 信誉: 25
专业: 结构 发贴: 60
[留言][电邮][主页][BLOG]
第8楼 2007-12-28 17:24:00
发贴心情 直接看g101,详细图纸,
这样的很常见,
只是不能放在受压区


                                      
本贴得筑龙币:0 等级得币:0 版主奖励:0 贴主答谢:0 献花赠币:0] 得信誉分:0
本贴评定等级:1执行评定:系统自动
[定制广告] 2008年度资料库精品设计经验总结
 
 jss5725
 
位置: 甘肃 信誉: 20
专业: 结构 发贴: 5
[留言][电邮][主页][BLOG]
第9楼 2007-12-29 10:00:00
发贴心情 救命啊   这么大的洞能留吗?如何计算?

点击此处下载附件 (附件大小:10KB)
                                      
本贴得筑龙币:0 等级得币:0 版主奖励:0 贴主答谢:0 献花赠币:0] 得信誉分:0
本贴评定等级:1执行评定:系统自动
[定制广告] 2008年度资料库精品结构设计分析报告
 