 zouyunlin
 
位置: 江西 信誉: 20
专业: 电气 发贴: 2
[留言][电邮][主页][BLOG]
第41楼 2008-5-28 19:25:00
发贴心情 消防验收资料有统一的表格吗?有的话,那位老兄知道电子版的在那里下载!

                                      
本贴得筑龙币:5 等级得币:0 版主奖励:5 贴主答谢:0 献花赠币:0] 得信誉分:0
执行奖励版主:hubeixp  本贴评定等级:2执行评定版主:hubeixp
[定制广告] 投稿奖励新制度!每日中奖名单更新
 
 编辑推荐内容
[更多内容] [留言] [投稿]
· 火灾报警器的原理
· 火灾报警系统施工方案
· 火灾报警系统演示视频
· 智能建筑火灾报警控制系统的设计
· 火灾报警系统与楼宇自控系统的联动
· 火灾报警消防控制系统设计手册
 xyz5418733
 
位置: 北京 信誉: 20
专业: 电气 发贴: 11
[留言][电邮][主页][BLOG]
第42楼 2008-6-1 16:12:00
发贴心情 支持

                                      
本贴得筑龙币:0 等级得币:0 版主奖励:0 贴主答谢:0 献花赠币:0] 得信誉分:0
本贴评定等级:0执行评定版主:hubeixp
[定制广告] 电气资料点击风云榜
 
 cailing816
 
位置: 浙江 信誉: 20
专业: 其他 发贴: 5
[留言][电邮][主页][BLOG]
第43楼 2008-6-4 10:43:00
发贴心情 我也支持,到目前为止我还没有找到消防规范规定的表格,以至于现在做资料糊里糊涂的。我是浙江省的,有相关的资料可以通知我
当然,有问题也可以联系我,大家可以互相商讨
还有一问题就是我对消防分部子分部,不知道如何划分,应该没有相关规范,所以分部子分部不好做
本人前段时间在网上下载一套资料,可以与大家一同分享
自动喷水灭火系统工程施工质量验收表(GB50261-2005)


点击此处下载附件 (附件大小:199KB)
                                      
本贴得筑龙币:10 等级得币:0 版主奖励:10 贴主答谢:0 献花赠币:0] 得信誉分:0
执行奖励版主:hubeixp  本贴评定等级:3执行评定版主:hubeixp
[定制广告] 资料找不到,来这里面留言吧!!!!!
 冲刺时刻
 
位置: 广东 信誉: 20
专业: 造价 发贴: 10
[留言][电邮][主页][BLOG]
第44楼 2008-6-18 16:26:00
发贴心情 在计算消防方面的工程量时,都是想对的复杂和麻烦,不知道各位是怎样去计算这一类的工程量的呢?

                                      
本贴得筑龙币:0 等级得币:0 版主奖励:0 贴主答谢:0 献花赠币:0] 得信誉分:0
本贴评定等级:0执行评定版主:hubeixp
[定制广告] 电气资料点击风云榜
 冲刺时刻
 
位置: 广东 信誉: 20
专业: 造价 发贴: 10
[留言][电邮][主页][BLOG]
第45楼 2008-6-18 16:40:00
发贴心情 这还要说明白点吧

                                      
本贴得筑龙币:0 等级得币:0 版主奖励:0 贴主答谢:0 献花赠币:0] 得信誉分:0
本贴评定等级:0执行评定版主:hubeixp
[定制广告] 电气资料库所有资料免费下载
 山奕水澈
 
位置: 上海 信誉: 20
专业: 施工 发贴: 15
[留言][电邮][主页][BLOG]
第46楼 2008-6-19 13:38:00
发贴心情 急求:灾自动报警系统施工及验收规范GB 50166•2007或者其中的附录A火灾自动报警系统分部、子分部、分项工程划分  请大家帮帮忙!!

                                      
本贴得筑龙币:0 等级得币:0 版主奖励:0 贴主答谢:0 献花赠币:0] 得信誉分:0
本贴评定等级:0执行评定版主:hubeixp
[定制广告] 电气资料库所有资料免费下载
 
 lxt9607
  Ψ
位置: 福建 信誉: 207
专业: 电气 发贴: 2829
[留言][电邮][主页][BLOG]
第47楼 2008-6-19 16:27:00
发贴心情 这里有http://bbs3.zhulong.com/forum/detail5532078_1.html

                                      
本贴得筑龙币:7 等级得币:2 版主奖励:5 贴主答谢:0 献花赠币:0] 得信誉分:0
执行奖励版主:hubeixp  本贴评定等级:2执行评定版主:hubeixp
[定制广告] 电气资料库所有资料免费下载
 
 吹风去
 
位置: 湖南 信誉: 20
专业: 造价 发贴: 89
[留言][电邮][主页][BLOG]
第48楼 2008-8-11 21:27:00
发贴心情 请问各位老师,防火阀、排烟阀、正压送风机、排烟风机、送风机、排风机与消防控制中心的联动是怎么接线的?是先接到模块,再直接接到控制中心去吗?  谢谢指教!

                                      
本贴得筑龙币:0 等级得币:0 版主奖励:0 贴主答谢:0 献花赠币:0] 得信誉分:0
本贴评定等级:0执行评定版主:hubeixp
[定制广告] 电气资料库所有资料免费下载
 
 gjy7181
 
位置: 辽宁 信誉: 20
专业: 电气 发贴: 1
[留言][电邮][主页][BLOG]
第49楼 2008-8-19 5:08:00
发贴心情
以下是引用片段:
以下是引用吹风去在2008-8-11 21:27:00的发言:
请问各位老师,防火阀、排烟阀、正压送风机、排烟风机、送风机、排风机与消防控制中心的联动是怎么接线的?是先接到模块,再直接接到控制中心去吗?  谢谢指教!


防火阀:70度用在送风机,平时的开点接入输入模块的反馈点上即可,在熔断时停风机,如果阀点有平时的闭点也可以把闭点串接入风机控制回路也可以停风机。
防火阀:280度用在排烟风机,用法同70度的。
正压送风阀:用与电梯前室送风口,此阀用控制模块,把模块的24v+串如模块开点接到阀口的24v+,模块的24v-线直接接到阀口的24v-上,阀口的开点反馈接到模块的无缘反馈上即可。火灾时着火层及上下两层同时联动开启。
送/排烟阀:接线同正压送风阀,联动时着火防火分区内的全部开启。
风机用多线模块联动(可手动也可以编程联动)具体接线参考厂家使用说明书。


                                      
本贴得筑龙币:10 等级得币:0 版主奖励:10 贴主答谢:0 献花赠币:0] 得信誉分:0
执行奖励版主:Bio  本贴评定等级:3执行评定版主:Bio
 
 储备
 
位置: 浙江 信誉: 20
专业: 施工 发贴: 11
[留言][电邮][主页][BLOG]
第50楼 2008-8-21 18:33:00
发贴心情 消防验收牵扯很广的
谢谢咯


                                      
本贴得筑龙币:0 等级得币:0 版主奖励:0 贴主答谢:0 献花赠币:0] 得信誉分:0
本贴评定等级:1执行评定:系统自动